От КТП до РУ-0.4кВ нужно проложить КЛ длиной 30м. Нагрузка на РУ-0.4кВ - 840кВт

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно 4 кабеля АПвБбШв-3х240+1х120, Ідоп.=4х401=1604А. Такой кабель есть у Южкабеля http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=180123132400111200 , думаю и в России что-то похожее есть.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
проложить КЛ длиной 30м. Нагрузка на РУ-0.4кВ - 840кВт
Одножильные 300 или 400 квадратов .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Nexon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
АСБ 3(1х240). Длительно допустимый ток 675А для одножильных до 1кВ. 675х3=2025А. Принимаю поправочный коэффициент параллельной прокладки для 3 кабелей в одной траншеи на расстоянии друг от друга  100мм: 2025х0.85=1721А.
А в качестве 4-ой жилы применяется свинцовая оболочка кабеля (здание реконструируемое).
Правильно ли я понимаю?
Действующий кабель 3АСБ-1(3х185). нагрузка не меняется!
В чем различие принимать кабель 3 трехжильных с меньшим сечением и три одножильных, но большим сечением?

Offline Nexon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
            

Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.

Одножильный кабель отпадает.

 