Точно не уверен, нужно уточнять у эксплуатации, но ИМХО:
вторичный ток (первая шкала) 8+0,32+2,56+5,12=16 А
со временем вообще не понятно: если сложить все уставки - получается 25,4 с - но таких времен не бывает (в городе по крайней мере).
Отсечки нет -
характеристика защиты 1.
Вообще, судя по тому что это РС с дешунтированием, которые в 99% случаев ставятся на отходящих линиях в РП, должно быть 16А (вторичный ток на реле), 0,4с, хар-ка 1. Тогда первичный ток будет 960 А, при трансформаторах тока 300/5.
У нас совпадает 2 параметра из 3

А где стоит по факту сей девайс?