Автор Тема: Расчет однофазных токов КЗ  (Прочитано 3077 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Vlas

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет однофазных токов КЗ
« : 26 Березень 2015, 15:01:30 »
Добрый день! Господа проектировщики где найти данные с полными сопротивлениями цепи фаза-нуль кабелей и проводов с медными жилами?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #1 : 26 Березень 2015, 15:04:47 »
Справочник Шаповалова. Наверное есть и другие справочники

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #2 : 26 Березень 2015, 15:22:16 »
Справочник Шаповалова
Аналогично. Использую тоже этот справочник. Только одно плохо, что там даны даные для кабелей с сечением нулевой жилы меньше за фазные. Для кабелей с одинаковыми жилами я немножко уменьшаю приведеные в таблице данные.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #3 : 27 Березень 2015, 10:44:23 »
Shturman, может эти данные по сопротивлениям кабельных линий, с данными по сопротивлениям прямой и нулевой последовательности, данные для 4-х жильных помогут..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Vlas

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #4 : 27 Березень 2015, 18:10:29 »
А как поступить если нужно определить ток 1-го КЗ в конце линии освещения выполненной к примеру ПВС 3х1,5 мм2?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #5 : 27 Березень 2015, 18:20:37 »
А как поступить если нужно определить ток 1-го КЗ в конце линии освещения выполненной к примеру ПВС 3х1,5 мм2?
посчитать ток КЗ в конце линии :)
Рисуешь схему в которой указываешь трансформатор, длину и сечение всех участков цепи от транса до конца линии. Открываешь справочник находишь данные по сопротивлению транса и петли "фаза-ноль" и считаешь.
Еще есть ДСТУ по расчету токов КЗ, и куча программ в свободном доступе, но если ты не умеешь считать, то лучше начинать с калькулятора

Offline Vlas

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #6 : 27 Березень 2015, 18:24:02 »
Ты конечно веселый парень, только данных для сечения меньше 4 мм2 в ГОСТ 28249 нету, поэтому и вопрос возник

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #7 : 27 Березень 2015, 20:37:48 »
Так нужно правильно ставить вопрос. Неужели трудно пользоваться поисковиком?
 Посмотри в справочнике Шаповалова http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2450
 или вот http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1779
« Останнє редагування: 27 Березень 2015, 20:43:45 від Сугор »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #8 : 28 Березень 2015, 22:19:17 »
Посмотри в справочнике Шаповалова http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2450
Есть не менее известная и замечательная книга Голубева (одна из многих его книг), в которой есть все сечения для расчета ОКЗ.
Если не нашли своего сечения, чего проще 74,1 разделить на нужное сечение по AL, а для CU-кабеля, полученное частно надо умножить на 0,586 и в итоге помножить все полученную длину линии в км - получим полное сопротивление петли ф-0.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #9 : 28 Березень 2015, 22:35:45 »
Добрый день! Господа проектировщики где найти данные с полными сопротивлениями цепи фаза-нуль кабелей и проводов с медными жилами?
Ты конечно веселый парень, только данных для сечения меньше 4 мм2 в ГОСТ 28249 нету, поэтому и вопрос возник
Vlas, ты тоже весёлый парень. Какое отношение указанный тобой ГОСТ имеет к петле ф-0 - никакого.
Данный ГОСТ считает по последовательностям, а не по петле, забей на ГОСТ.
Справочник Голубева и прога Аврал, на которую указал Сугор - как раз считает по петле.
В итоге, результаты практически идентичны по двум расчетам.


« Останнє редагування: 24 Квітень 2015, 23:03:53 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю