Автор Тема: Расчет однофазных токов КЗ  (Прочитано 3054 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Vlas

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет однофазных токов КЗ
« : 26 Березень 2015, 15:01:30 »
Добрый день! Господа проектировщики где найти данные с полными сопротивлениями цепи фаза-нуль кабелей и проводов с медными жилами?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #1 : 26 Березень 2015, 15:04:47 »
Справочник Шаповалова. Наверное есть и другие справочники

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #2 : 26 Березень 2015, 15:22:16 »
Справочник Шаповалова
Аналогично. Использую тоже этот справочник. Только одно плохо, что там даны даные для кабелей с сечением нулевой жилы меньше за фазные. Для кабелей с одинаковыми жилами я немножко уменьшаю приведеные в таблице данные.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #3 : 27 Березень 2015, 10:44:23 »
Shturman, может эти данные по сопротивлениям кабельных линий, с данными по сопротивлениям прямой и нулевой последовательности, данные для 4-х жильных помогут..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Vlas

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #4 : 27 Березень 2015, 18:10:29 »
А как поступить если нужно определить ток 1-го КЗ в конце линии освещения выполненной к примеру ПВС 3х1,5 мм2?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #5 : 27 Березень 2015, 18:20:37 »
А как поступить если нужно определить ток 1-го КЗ в конце линии освещения выполненной к примеру ПВС 3х1,5 мм2?
посчитать ток КЗ в конце линии :)
Рисуешь схему в которой указываешь трансформатор, длину и сечение всех участков цепи от транса до конца линии. Открываешь справочник находишь данные по сопротивлению транса и петли "фаза-ноль" и считаешь.
Еще есть ДСТУ по расчету токов КЗ, и куча программ в свободном доступе, но если ты не умеешь считать, то лучше начинать с калькулятора

Offline Vlas

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #6 : 27 Березень 2015, 18:24:02 »
Ты конечно веселый парень, только данных для сечения меньше 4 мм2 в ГОСТ 28249 нету, поэтому и вопрос возник

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #7 : 27 Березень 2015, 20:37:48 »
Так нужно правильно ставить вопрос. Неужели трудно пользоваться поисковиком?
 Посмотри в справочнике Шаповалова http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2450
 или вот http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1779
« Останнє редагування: 27 Березень 2015, 20:43:45 від Сугор »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #8 : 28 Березень 2015, 22:19:17 »
Посмотри в справочнике Шаповалова http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2450
Есть не менее известная и замечательная книга Голубева (одна из многих его книг), в которой есть все сечения для расчета ОКЗ.
Если не нашли своего сечения, чего проще 74,1 разделить на нужное сечение по AL, а для CU-кабеля, полученное частно надо умножить на 0,586 и в итоге помножить все полученную длину линии в км - получим полное сопротивление петли ф-0.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет однофазных токов КЗ
« Reply #9 : 28 Березень 2015, 22:35:45 »
Добрый день! Господа проектировщики где найти данные с полными сопротивлениями цепи фаза-нуль кабелей и проводов с медными жилами?
Ты конечно веселый парень, только данных для сечения меньше 4 мм2 в ГОСТ 28249 нету, поэтому и вопрос возник
Vlas, ты тоже весёлый парень. Какое отношение указанный тобой ГОСТ имеет к петле ф-0 - никакого.
Данный ГОСТ считает по последовательностям, а не по петле, забей на ГОСТ.
Справочник Голубева и прога Аврал, на которую указал Сугор - как раз считает по петле.
В итоге, результаты практически идентичны по двум расчетам.


« Останнє редагування: 24 Квітень 2015, 23:03:53 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: