Здравствуйте! В едином окне представитель теплоэнерго, предварительно посмотрев проект, выдала замечание, что не соблюдено расстояние от подземной КЛ-0,4кВ до наружного теплопровода. С ее слов это расстояние по ДБН 8м. Саму ссылку она обещала показать на предприятии, но хотелось подъехать подготовленным. Все, что нашел по ДБН 360 - 92
От (Тепловые сети, наруж-ная стенка канала, тон¬неля) до (Кабели си-ловые всех напряжений ) - 2м.
Причем не указано наружные или подземные тепловые сети
и По ПУЕ
- 1,0 м – до стінок каналу теплопроводів.