Автор Тема: Подключение 4-х кабелей к разъединителю  (Прочитано 4066 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимо подключить 4 кабеля АВВГ 4х150 к разъединителю РЕ19-41. Было предложение к выводам разъединителя присоединить отрезки шин, просверлить в них по 2 отверстия и 2-мя болтами зажать кабельные наконечники (2 с одной стороны шины, 2 с другой). РЭС отказывается принимать работу, т.к. им это "не очень нравится"  :wacko:. В каком ГОСТ можно посмотреть такое присоединение? Прав ли РЭС?
« Останнє редагування: 17 Березень 2015, 14:28:10 від Dmitrik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каком ГОСТ можно посмотреть такое присоединение?
Боюсь, что в никаком.
Прав ли РЭС?
Думаю, что РЭЭ имеет полное право не принимать такое решение. Наверное, будет целесообразно пообщаться с представителем РЭСа и попросить помочь в принятии решения которое удовлетворило бы РЭС

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а может все таки лучше будет просверлить по 4 отверстия в каждой шине и зажать каждый наконечник под свой болт?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каком ГОСТ можно посмотреть такое присоединение?
ВСН 139-83    ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

5.3.14. Не разрешается изменять форму и размеры зажимной части наконечника. При невозможности подключения наконечника к выводу, несоответствии диаметров отверстий в выводе и наконечнике, присоединении более двух наконечников следует применять переходные детали (рис. 5.5, в, б).
Форма переходной детали (пластина, уголок, косынка и т.п.) зависит от конструкции и расположения вывода; детали изготовляют из того же материала, что и вывод, или однородного. В качестве переходных деталей применяют пластины из меди, медно-алюминиевые и из алюминиевого сплава (рис. 5.5, в).
Поперечное сечение переходной детали не должно быть меньше соответствующего сечения контактного вывода.
Жилы, оконцованные наконечниками, соединяют с переходными деталями из меди или алюминиевого сплава болтами (рис. 5.5, а) в соответствии с пп. 5.5.3 или 5.5.4. Алюминиевые жилы соединяют с переходными деталями из алюминия, алюминиевого сплава или с алюминиевой частью медно-алюминиевой детали сваркой (рис. 5.5, б, в)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, что причина отказа не в способе присоединения к переходной шине, а в количестве паралельных кабелей.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а в количестве паралельных кабелей.
Сумма не соответствует разъединителю.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, что причина отказа не в способе присоединения к переходной шине, а в количестве паралельных кабелей.
Почему не может быть 4 параллельных кабеля?
Сумма не соответствует разъединителю.
?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если вы используете паралельно проложенные кабели, то число 4 может присутствовать, с присоединением согласно ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические" п.2.1.12. "К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов."
Количество присоединяемых кабелей к аппарату согласно ГОСТ 12434-83 табл.3, при этом:
выводы аппаратов должны допускать присоединение внешних проводов и кабелей с сечением :

Номинальный ток,А         Сечение жил внешних проводов и кабелей, мм2
                                    наименьшее, не более     наибольшее, не менее
        До 4                                   0,50                                 1,0
         6,3                                    0,75                                 2,5
         10                                     1,0                                   2,5
    ……………………………………………………………………………………………………………
        100                                    10                                     50
        125                                    25                                     70
        160                                    25                                     95
        200                                    50                                    120
        250                                    70                                    150
        315                                    95                                    240
        400                                   120                          2х185 или 3х120
        500                                   150                          2х185 или 3х120
        630                                   150                  2х240 или 3х185 или 4х120

Таким образом согласно п.2.1.12. ГОСТ 10434-82 количество присоеденяемых к выводам проводников сверх оговоренных в данном пункте определяют ТУ на автоматический выключатель.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему не может быть 4 параллельных кабеля?
Dmitrik, проблема в том, что трудно просчитать срабатывание автомата при КЗ. Данный вопрос уже когда-то обсуждался.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему не может быть 4 параллельных кабеля?
Dmitrik, проблема в том, что трудно просчитать срабатывание автомата при КЗ. Данный вопрос уже когда-то обсуждался.
Да вроде, Сугор, больших проблем при расчете нет. Все относительно. Основна проблема в правильном подключении при малых расстояниях между токоведущими частями. Но это можно решить технически, применив медные переходные шины сответствующего сечения.
Хотя мне такое подключение не нравится. В случае выхода из строя одного из паралельных кабелей, необходимо считать ток к.з и рассматривать эффективность срабатывания защитного автомата за нормируемое время, а это ограничивает длину магистрали. Чем короче тем лучше.
 Плюс если время отключения больше, чем оговорено главой 1.7 ПУЭ, в электроустановке необходимо выполнять дополнительные меры безопасности в соответствием с разделом "Общие требования" главы 1.7 ПУЭ, пп.1.7.80-1.7.82, а также п.1.7.85.
« Останнє редагування: 25 Березень 2015, 17:13:04 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да вроде, Сугор, больших проблем при расчете нет.
grossel, я тоже так когда-то считал, но меня на этом форуме переубедили. Если не лень, то посчитайте ткз при 4 параллельно подключенных кабелях при замыкании по середине одного из них

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, честно, не хочется ерундой заниматся и времени нет. Если время автоматического отключения больше, чем оговорено главой 1.7, лучше я сошлюсь на ПУЭ п. 1.7.85.  «Додаткову  систему  зрівнювання  потенціалів  у  електроустановках до  1  кВ  необхідно  виконувати,  якщо вимоги до часу захисного  вимикання  жив­лення не забезпечено, наприклад, якщо не виконується вимога (1.7.3). Вона може охоплювати  всю  електроустановку або  будь-яку її  частину  і  має  з’ єднувати  між собою  всі  одночасно доступні  дотику  (1.7.74)  відкриті  провідні  частини  стаціо­нарного  електрообладнання  і  сторонні  провідні  частини,  включаючи  доступні для  дотику  металеві  частини  будівельних  конструкцій,  а також  захисні  провід­ники  всього  електрообладнання..»
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не хочется ерундой заниматся
grossel, проверка автомата на срабатывание на ткз это не ерунда.
При параллельном подключении кабеля суммарное сечение кабелей будет меньше, чем при использовании одного кабеля, значит сопротивление петли "фаза-ноль" будет больше. При использовании одного кабеля минимальный ткз будет в конце линии, при использовании параллельных кабелей минимальный ткз будет уже не в конце линии, а где-то посередине.
Если время автоматического отключения больше, чем оговорено главой 1.7
проблема не во времени срабатывания автомата, а в правильном определении минимального ткз.
Дополнительную систему уравнивания потенциалов выполняют для защиты людей от поражения электрическим током, но ДСУП не спасет от возгорания

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ни у кого нет фотки подключения 4х кабелей к рубильнику (разъединителю)?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Типовое подключение к автомату, что-то похожее может быть применено к рубильнику: