Автор Тема: Шумоизоляция ТП  (Прочитано 2630 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шумоизоляция ТП
« : 19 Березень 2015, 21:04:05 »
Поступила информация (непосредственно от Киевэнерго) о новом "покращенні", что теперь во всех проектах ТП, даже отдельностоящих, необходимо приводить в проекте расчет аккустических шумов, и если необходимо то делать шумоизоляцию.
Каждый раз отдавать акустикам на расчет как то не очень хочется - время и деньги.
Кто нибудь делал подобные расчеты самостоятельно?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шумоизоляция ТП
« Reply #1 : 19 Березень 2015, 21:53:51 »
В характеристиках трансформаторов должны указываться акустические  характеристики, по крайней мере, у Шнайдера они указываются

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шумоизоляция ТП
« Reply #2 : 19 Березень 2015, 23:47:38 »
Речь идет не только о сухарях, но и масляниках тоже.
Да и децибелы нужно получить за стенкой ТП, и чтобы отвечали санитарным нормам наверное.
Подозреваю что есть какая то програмулина аля Диалюкс....только для акустики.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шумоизоляция ТП
« Reply #3 : 20 Березень 2015, 08:57:23 »
Не буду утверждать, но мне кажется, что для отдельностоящих ТП с маслянниками акустические характеристики стен не будут  играть решающую роль при наличии ворот из листовой стали и жалюзей для вентиляции

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шумоизоляция ТП
« Reply #4 : 20 Березень 2015, 09:46:41 »
Может и так, но необходимо это подтвердить расчетами.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шумоизоляция ТП
« Reply #5 : 20 Березень 2015, 11:11:28 »
для отдельностоящих ТП с маслянниками акустические характеристики стен не будут  играть решающую роль при наличии ворот из листовой стали и жалюзей для вентиляции
ДБН В.1.1-31:2013 вимагає передбачати заходи захисту від шуму лише для вбудованих і прибудованих ТП .
10.2.10 При проектуванні захисту від повітряного і структурного шуму трансформаторних підстанцій (вбудованих і прибудованих) необхідно передбачати заходи щодо захисту від шуму
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шумоизоляция ТП
« Reply #6 : 20 Березень 2015, 11:27:48 »
Нормы это одно, а есть еще требования эксплуатирующей организации, которая может ужесточить или послабить требования норм.
Говоря простым языком - не выполнишь то что хотят, фиг согласуешь.
Для отдельностоящей ТП скорее всего не надо будет делать, но это необходимо будет подтвердить расчетами.
Эти требования КЕ появились потому что жильцы начались жаловатся на шум от ТП, вот КЕ чтобы умыть руки и решило требовать приложить расчеты....чтобы в случе чего - вот вам бумажка, все соответствует действующим нормам.
« Останнє редагування: 20 Березень 2015, 11:42:06 від boss »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шумоизоляция ТП
« Reply #7 : 20 Березень 2015, 11:36:51 »
boss, а тебе зачем этим заниматься? Строительную часть выполняют архитекторы, выдай им задание и не парся

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шумоизоляция ТП
« Reply #8 : 20 Березень 2015, 11:51:58 »
Если ТП проектируемая то в принципе так можно сделать.....в АБЗ прописать нужные слова в нужной последовательности.
Ну а если реконструкция ТП.....например меняется все РУ-0.4кВ и замена трансов. Тут привлекать архитектора или кого то еще нет смысла. В большинстве существующих ТП например нет маслоприемника......и его устройство я чесно сдер с архитектурных чертежей одного типовика и применяю сам без помощи архитектора.
Аналогично и для шумов...можно отдать кому то на просчет за небольшое лаве.....а можно и самому сделать.
А если например нужно выполнить проект под ключ.
« Останнє редагування: 20 Березень 2015, 11:54:50 від boss »

 