Автор Тема: детский садик на 140 мест с бассейном.  (Прочитано 2829 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aleks62

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 61
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С Наступающими .., уважаемые коллеги!
К 12-му выпуск проекта, а на работу приказано выйти 13-го. Отказаться нельзя. Детский садик, всё таки .., на 140 мест с бассейном. Может, кто выручит, «типовичок» сбросит?
В тех. условиях точка присоединения ТП-10/0,4 кВ РУ - 0,4 кВ 1.2 СШ    КЛ 0,4 кВ  1.2
Надо запроектировать и провести от РУ - 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ отдельные Л-0,4 кВ от разных секций шин, с установкой узла учёта для потребления детского садика.  Установить ВРП в доступном для осмотра месте снаружи здания. В ВРП на вводе установить АВ – Ін=25 А ??  ( явно пропущен нолик ). Для учёта счётчик «Энергия», «Росток-СОЕ-5030Н», «EMS» Проверить сопротивление петли «фаза-нуль». Проектом определить падение напряжения в точке присоединения и в конечной точке линии 0,4 кВ от ТП. При необходимости выполнить реконструкцию ТП. Расчётную схему получить в РП ЗАТ «А.Е.С. КОЕ». Прогнозированная граница балансовой ответственности на контактных соединениях провода (кабеля ) с Л-0,4 кВ  СШ 0,4 кВ 1.2.  Что понимать под СШ 0,4 кВ 1.2 ? Двухфидерный шкафчик по типу ВРУ-1-12-10? Но со  степенью защиты ІР 30 шкафчик снаружи здания установить нельзя. :(
« Останнє редагування: 27 Грудень 2008, 13:29:47 від Aleks62 »

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Aleks62
Что понимать под СШ 0,4 кВ 1.2 ?
секція шин 0.4кВ №1 і №2
Цитата: Aleks62
Двухфидерный шкафчик по типу ВРУ-1-12-10? Но со  степенью защиты ІР 30 шкафчик снаружи здания установить нельзя.
Під замовлення роблять ІР54.
Цитата: Aleks62
Установить ВРП в доступном для осмотра месте снаружи здания.
я в шоці  =-0 ніде такого не зустрічав

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aleks62,
Если не сложно то выложи...кто такое дал ТУ...А так есть ПУЭ есть ПБЕ и есть ПКЕ.. и пусть оно напишет по какому пункту оно такое требует (это про девочку которая данное ТУ писало).. А так узел учета, если очень хотят, на стене снаружи, ВРУ в щитовой..

Offline Aleks62

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 61
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Исполнитель:
инж-р ПіПР
ЗАТ "А.Е.С.Київобленерго"
Желніна Л. Є.
тел. 829561331
Подписал
Марченко О. А.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.