Автор Тема: Пересечение ВЛ-10кВ между собой  (Прочитано 3885 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все доброго времени суток!. Столкнулся со следующей проблемой нужна помощь. Две ВЛ-10кВ идут параллельно друг другу на расстоянии 7-7,5м. Необходимо выполнить ответвление от первой ВЛ и пересечь вторую. ПУЭ 2.5.221 требует расстояние от провода нижней ВЛ до опоры верхней ВЛ 6м. Подскажите как выполнить пересечение причем кабель как-бы отметается сразу.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #1 : 10 Березень 2015, 09:54:16 »
Ageev, Ну первое что приходит в голову - замена опоры на повышенную и первую на отпайке тоже повышенную - а дальше уже обычными, правда 6 м расстояния - это серьезно hmmmm
возможно, что повышенными опорами этого и не добъешься.
А почему кабель сразу отметается?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #2 : 10 Березень 2015, 10:16:46 »
правда 6 м расстояния - это серьезно hmmmm
Ничего сверхестественного, 6м это в свету по горизонтали, а по вертикали между проводами от2м.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #3 : 10 Березень 2015, 10:47:11 »
Подскажите как выполнить пересечение
Я б рекомендовал пониженные опоры ПС10 , 3.407.1-143.5.9 . Но все таки следует определить высоту подвеса существующих линий а тогда принимать решение , пониженные или повышенные опоры в месте  пересечения .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #4 : 10 Березень 2015, 12:11:20 »
Спасибо за участие. По поводу кабеля проблемы будут при эксплуатации и электросеть наша не любит это дело поскольку когда срабатывает защита на ТП первым делом отключают кабельные линии а потом когда покажеш протоколы испытании КЛ включают. Проблема собственно в этих 6метрах. Хотелось поставить опору рядом повышенную или пониженную  и сделать пересечение. Но м месте пересечения 7,2 м и получается что не впихнещ опору в это расстояние. Может быть есть какие-нибудь уловки?

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #5 : 10 Березень 2015, 12:12:05 »
Да кстати воздушки две одинаковые я имеею ввиду по отметкам проводов от уровня земли

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #6 : 10 Березень 2015, 13:28:32 »
Ageev, а если поставить повышенную с другой стороны, т.е. не ближе к пересекаемой ВЛ а дальше и потом уже пересечь? Ну это чтобы не трогать сущ. опору.
Единственное надо будет крутить траверсы.
В принципе можно нарастить сущ. опору металлическим кронштейном или действительно заменить.

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #7 : 10 Березень 2015, 14:39:01 »
Заменить существующую опору как вариант нужно рассматривать а вот отнести опору не получиться поскольку проходит дорога. Сейчас рассматриваю вариант установка повышенной опоры за местом пересечения и не ставив дополнительной опоры рядом с местом ответвления. Вот только габарит не знаю выдержит или нет.

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛ-10кВ между собой
« Reply #8 : 11 Березень 2015, 08:27:43 »
Всем спасибо за участие!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: