Автор Тема: Подключение воздухонагревателя на 239,4 кВт Сечение кабеля?  (Прочитано 5140 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман0303, Схему дайте, а то слово "например", как по мне слабо вяжется со словом "четко". Пример мы уже обсчитали выше. Если нужна помощь в конкретном случае - давайте схему, поможем.

Вот щит
http://screencast.com/t/CTrWEzHC5
Вот запитать на ВРУ шинопроводом
http://screencast.com/t/736r6Zs7rnCm
Паспорт
https://lh4.googleusercontent.com/mvuIl5HV1mrKIiDtNE4UN-yPoznkZfc1sGZOsMNom3ZzcDMZoAHg86P9jNRsL3zNHhHM1A=w1896-h869
https://lh6.googleusercontent.com/O55P0jIeFFjV5BBAOfwOaRii_HsrqpEJqMqi5yZd_NSwCMRgUZTotMuxMrKvJe_agEZGSQ=w1896-h869

Вроде легче не стало, да?! Мне нужно просто выбрать шинопровод и автомат. Не надо всё усугублять! Спасибо
« Останнє редагування: 13 Березень 2015, 18:29:05 від Роман0303 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вроде легче не стало, да?! Мне нужно просто выбрать шинопровод и автомат. Не надо всё усугублять! Спасибо
1. Распределительный шинопровод ШРА99 на ток 630А (размер шин 80х5 мм) с монтажными элементами (с комплектацией согласно проекта)-производитель ООО"Восточный экспресс" г.Запорожье (каталог имеется в архиве форума).
2. Автоматический выключатель ВА88-40 Ір=630А фирмы "ИЭК Украина" (бюджетный вариант) или дороже АВВ SACE Tmax типоразмер Т5 АС, Ір=630А с выбором отключающей способности согласно расчетого тока к.з.
Р.S. Так-как в шкафу каждую отходящую линию (электроприемник) защищает свой автомат с расцепителем согласно расчетного тока, то вводной автомат шкафа выполняет роль чисто коммутационного аппарата (согласно норм мог быть установлен рубильник), а судя по установленным в шкафу аппаратам управления суммарный ток установленного оборудования не превышает 500А (расчетный еще ниже), поэтому автомат защиты шинопровода к РШ выбираем на ток 630А.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вроде легче не стало, да?! Мне нужно просто выбрать шинопровод и автомат. Не надо всё усугублять! Спасибо

1. Распределительный шинопровод ШРА99 на ток 630А (размер шин 80х5 мм) с монтажными элементами (с комплектацией согласно проекта)-производитель ООО"Восточный экспресс" г.Запорожье (каталог имеется в архиве форума).
2. Автоматический выключатель ВА88-40 Ір=630А фирмы "ИЭК Украина" (бюджетный вариант) или дороже АВВ SACE Tmax типоразмер Т5 АС, Ір=630А с выбором отключающей способности согласно расчетого тока к.з.
Р.S. Так-как в шкафу каждую отходящую линию (электроприемник) защищает свой автомат с расцепителем согласно расчетного тока, то вводной автомат шкафа выполняет роль чисто коммутационного аппарата (согласно норм мог быть установлен рубильник), а судя по установленным в шкафу аппаратам управления суммарный ток установленного оборудования не превышает 500А (расчетный еще ниже), поэтому автомат защиты шинопровода к РШ выбираем на ток 630А.

Спасибо большое))
А подскажите дальше на вводы с АВР к этой ВРУ какие автоматы поставить? Уже должно быть на 750А? Контакторы уже ставить? Вот схема. Снизу слева я поставил автомат ВА88-40, Ір=630А для моего шкафа.
http://screencast.com/t/NfXgM6cdK8Os

Или, можна выбрать автомат защиты шинопровода к РШ на ток 500А? Если расчетный не превышает 500А, как вы сказали. А на АВР так и оставить на 630А?
« Останнє редагування: 14 Березень 2015, 11:15:45 від Роман0303 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Понятно, что автоматы АВВ лучше ВА88-40 и оправдана их установка в схеме АВР, но дело в том, что по условиям селективности разумней было бы собрать на автоматах ВА88-40 (800А) АВР, а на отходящей линии к шинопроводу установить автомат АВВ 630А (так-как они изготавливаются на токи 500/630А).
2. На вводе поменяйте ТТ на 600/5А.
3. Раз на ТТ во вторичной обмотке 5А, то и счетчик должен быть 380/220В 50Гц, 5А.
Р.S. Если бы в шкафу на вводе стоял рубильник, тогда для защиты линии с шинопроводом можно было установить автомат с расцепителем 500А, а автоматы в схеме АВР с расцепителями 630А. А так получается защита собрана по ходу к нагрузке (через одно место) сначала 500А потом 630А и будет она срабатыват в шкафу АВР на отходящей линии, а не наоборот.
« Останнє редагування: 14 Березень 2015, 12:18:16 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Понятно, что автоматы АВВ лучше ВА88-40 и оправдана их установка в схеме АВР, но дело в том, что по условиям селективности разумней было бы собрать на автоматах ВА88-40 (800А) АВР, а на отходящей линии к шинопроводу установить автомат АВВ 630А (так-как они изготавливаются на токи 500/630А).
2. На вводе поменяйте ТТ на 600/5А.
3. Раз на ТТ во вторичной обмотке 5А, то и счетчик должен быть 380/220В 50Гц, 5А.
Р.S. Если бы в шкафу на вводе стоял рубильник, тогда для защиты линии с шинопроводом можно было установить автомат с расцепителем 500А, а автоматы в схеме АВР с расцепителями 630А. А так получается защита собрана по ходу к нагрузке (через одно место) сначала 500А потом 630А и будет она срабатыват в шкафу АВР на отходящей линии, а не наоборот.
Ясно, спасибо большое за хорошее объяснение и нахождение ошибок)

Exchap

  • Гість
grossel, Подскажите еще, пожалуйста.
Добавился еще щит мощностью 244,5 кВт на эту же планку в ВРУ. В сумме 510,5 кВт получилось, 970 А.
Какой на вводе автомат тогда поставить (ампер)? Или уже контактор нужен?

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel,
Это я Роман.
Подскажите, пожалуйста.
Добавился еще щит мощностью 244,5 кВт на эту же планку в ВРУ. В сумме 510,5 кВт получилось, 970 А.
Какой на вводе автомат тогда поставить (ампер)? ВА88-43 на 1000А подойдет? И какие трансформаторы поставить на сколько ампер?
И можно ли на один ввод поставить на 1000А автомат, а на другую меньше на 800 или даже на 500?
« Останнє редагування: 29 Квітень 2015, 16:31:03 від Роман0303 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю