grossel, из последнего задания ОВ:
П1 "Frapol" двигатель - 0,75кВт, ТЭН - 24кВт
П2 "Frapol" двигатель - 0,75кВт, ТЭН - 15кВт
П3 "Vents" двигатель - 0,32кВт, ТЭН - 11.2кВт
П4 "Vents" двигатель - 0,32кВт, ТЭН - 10.8кВт
косинус выходит не меньше 0,97-0,98
Обратите внимание, в вашем вложении: макс. мощность вентиляторов 2х135Вт, ток вентиляторов 2х2,85А. Не слишком ли большой ток?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, какая суммарная установленная мощность и ток, скажем любой из этих установок "Frapol"-
для примера? Только таким образом можно определить соsf по формуле. Как скажем в моем случае:
                 cosf=Рр.п/√3 х Uн х Ір.п = 9520/1,73 х 380 х 19 =0,76
Насчет вентиляторов не скажу это данные производителя, хотя вполне может быть для однофазного ЭД с системой пуска.
« Останнє редагування: 13 Березень 2015, 09:48:12 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
какая суммарная установленная мощность и ток, скажем любой из этих установок "Frapol"-
для примера?
Не знаю даже что сказать. Посмотрел каталог на эти системы, так в нем нет данных о двигателе, не знаю откуда ОВешники брали его мощность, может с потолка.
Насчет вентиляторов не скажу это данные производителя, хотя вполне может быть для однофазного ЭД с системой пуска.
Даже если ЭД однофазный, то все-равно его cosf очень низкий.

З.Ы. Мне кажется, в каталоге Vents не совсем правдивая информация, так как, если даже мощность ЭД будет 10% от общей, то он не сможет так сильно понизить cosf.

З.Ы.Ы. Нужны еще примеры.
« Останнє редагування: 13 Березень 2015, 14:15:13 від CC19 »

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман0303, По моим просчетам ВВГ-4х240 (ну или 5х240) у Вас пройдет даже при косинусе 0,8. Это не принципиально.
А на тему одножильного кабеля, то можно и шинопровод проложить - будет еще лучше и по пропускной способности и по потерям. Вопрос в цене. Сядьте и прикиньте стоимость 5-жильного кабеля и 5-и одножильных и вы получите ответ на свой вопрос.
А подскажите какой автомат поставить? Желательно ABB или BA99/..., A3144 ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
подскажите какой автомат поставить?
Спросите у заказчика , какой он хочет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
подскажите какой автомат поставить?
Спросите у заказчика , какой он хочет .
Нет, я не про это. На сколько ампер?

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот еще нужно подключить щиты с мощностями от 244,5 до 264,6 кВт. Какое сечение подойдет и автомат? А то больно мощные они.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сколько ампер?
У вас есть паспорт или инная техническая документация на подключаемый воздухонагреватель ? Если нет , потребуйте или поищите в нете .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман0303 мой совет, разберитесь с ОВешниками какой тип воздухоподогревателя они устанавливают (что служит в качестве источника тепла: электрические ТЭНы или горячая вода), поскольку ОВешники могут задавать номинальную тепловую мощность установки в кВт (ккал/час). Но тепловая мощность и электрическая это две большие разницы.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот еще нужно подключить щиты с мощностями от 244,5 до 264,6 кВт. Какое сечение подойдет и автомат? А то больно мощные они.
Спасибо, уже разобрались с этим. Подключаю эти 239кВт.
Подскажите лучше какой шинопровод взять чтоб подключить щиты с мощностями от 244,5 до 264,6 кВт? Какое сечение подойдет (5тижильный) и автомат? И подешевле шинопровод.
« Останнє редагування: 13 Березень 2015, 15:10:45 від Роман0303 »

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман0303, По моим просчетам ВВГ-4х240 (ну или 5х240) у Вас пройдет даже при косинусе 0,8. Это не принципиально.
А на тему одножильного кабеля, то можно и шинопровод проложить - будет еще лучше и по пропускной способности и по потерям. Вопрос в цене. Сядьте и прикиньте стоимость 5-жильного кабеля и 5-и одножильных и вы получите ответ на свой вопрос.
А подскажите какой автомат поставить? Желательно ABB или BA99/..., A3144 ?
По типу автомата не подскажу - тут есть спецы в этом гораздо лучше меня. 
Номинал очевидно будет 630 А, а вот уставку на нем какую выставлять - зависит все же от Вашего косинуса. Нужно точно рассчитать максимальный рабочий ток, и выставить уставку так, чтобы автомат этот ток не отключал.
Второй пункт: где этот кабель будет проходить - если в земле, то можно согласно ПУЭ не защищать его от перегруза, и значит можно поставить хоть 500А, хоть 630 А для защиты только от токов кз, а если внутри здания по конструкциям значит от перегруза нужно защищать и тут уже нужно будет более точная уставка, и возможно более дорогой автомат.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман0303, сформулируйте общую задачу более в полном объеме и более четко.
Сколько потребителей, какие мощности, косинусы, предполагаемые длины кабелей, мощности трансформаторов в ТП, от которого они будут питаться.
Другими словами нарисуйте схему, тогда можно будет говорить о марках кабелей и уставках автоматов более предметно.
А так мы тычем пальцами в небо
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards

Роман0303, сформулируйте общую задачу более в полном объеме и более четко.
Сколько потребителей, какие мощности, косинусы, предполагаемые длины кабелей, мощности трансформаторов в ТП, от которого они будут питаться.
Другими словами нарисуйте схему, тогда можно будет говорить о марках кабелей и уставках автоматов более предметно.
А так мы тычем пальцами в небо


Нужно к каждому потребителю.
Возьмем, например, один шкаф на 266 кВт. 380В. его нужно запитать 5-тижильным шинопроводом на ВРУ. Длина 80м, прокладывается по воздуху. Косинус 0,8. Выходной автомат щита на 630А. Трансформаторов нет.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман0303, Схему дайте, а то слово "например", как по мне слабо вяжется со словом "четко". Пример мы уже обсчитали выше. Если нужна помощь в конкретном случае - давайте схему, поможем.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 