Автор Тема: Подключение воздухонагревателя на 239,4 кВт Сечение кабеля?  (Прочитано 5107 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всегда в трехфазной сети надо делить мощность еще и на 1.732 ????

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А подскажите еще, как рассчитать?
Нужно запитать ввод на 187,5 кВт. Длина 80 метров.
Нужно одножильным ВВГнг запитать.
Необходимо определить ток установки, если это рапределительный шкаф (щит), то формула имеет вид Ір=Рр/√3 х Uн х cosf = 187,5 х 1000/1,73 х 380 х 0,8 = 356,5А, по каталогу Южкабеля выбираем кабель ПвБбШнг 4х120 (Ід.=372А).
Если это ЭД, тогда в формула имеет вид: Ір=Рр/√3 х Uн х cosf х ŋ (добавляется к.п.д ЭД).
Если к линии подключена сосредоточенная нагрузка, то потери напряжения в линии электроснабжения можно посчитать: ∆U=√3 х І х L x ( rо x cosf + Xo x sinf), B
где, І-ток в линии; L-длина линии; ro-актив.сопрот. линии; Хо-индукт.сопрот.линии.
 Прикинуть потери в линии можно по формуле:  ∆U= Рр х L х 100000/U2 x γ x S, %
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всегда в трехфазной сети надо делить мощность еще и на 1.732 ????
Да.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласно рекомендаций института "Тяжпромэлектропроект" cosf=0,82-0,8
Такой косинус берется для двигателей . Мощность двигателей , по сравнению с ТЭНами воздухонагрева , составляет мизерную долю . Общий косинус будет составлять не менее 0,95-0,98 .
Соsf для воздухоподогревателя см. вложение. Больше встречается cosf=0,85, поэтому я расчет выполнял для 0,85.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
А подскажите еще, как рассчитать?
Нужно запитать ввод на 187,5 кВт. Длина 80 метров.
Нужно одножильным ВВГнг запитать.
Необходимо определить ток установки, если это рапределительный шкаф (щит), то формула имеет вид Ір=Рр/√3 х Uн х cosf = 187,5 х 1000/1,73 х 380 х 0,8 = 356,5А, по каталогу Южкабеля выбираем кабель ПвБбШнг 4х120 (Ід.=372А).
Если это ЭД, тогда в формула имеет вид: Ір=Рр/√3 х Uн х cosf х ŋ (добавляется к.п.д ЭД).
Если к линии подключена сосредоточенная нагрузка, то потери напряжения в линии электроснабжения можно посчитать: ∆U=√3 х І х L x ( rо x cosf + Xo x sinf), B
где, І-ток в линии; L-длина линии; ro-актив.сопрот. линии; Хо-индукт.сопрот.линии.
 Прикинуть потери в линии можно по формуле:  ∆U= Рр х L х 100000/U2 x γ x S, %
ОДНОЖИЛЬНЫЙ кабель нужно проложить! И какой автомат тогда поставить? Если кабель одножильный, а цепь трехфазная?
« Останнє редагування: 12 Березень 2015, 14:59:02 від Роман0303 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Соsf для воздухоподогревателя см. вложение
Воздухонагреватели в основном бывают с водяными калориферами и электрическими . Для водяных косинус низкий и он определяется характеристикой двигателей , для электрических калориферов косинус практически равняется 1 , но с учетом еще двигателей он немножко меньше 1, особенно с мощными нагревателями . Не всегда в слепую необходимо применять то что пишут , без учета реалий ( в приложенном вами файле не указан тип калорифера)   .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман0303, обратитесь к специалисту, а то складывается впечатление, что Вы не особо дружите с электрикой
Вам же ребята даже просчеты сделали, а Вы задаете вопросы об одножильном кабеле и трехфазной сети

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы задаете вопросы об одножильном кабеле и трехфазной сети
4(5) одножильных кабелей и будет вам трехфазная сеть .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ОДНОЖИЛЬНЫЙ кабель нужно поставить! И какой автомат тогда поставить?
Кабель берите ВВГнг с одной жилой и желательно его не ставить, а ложить, ну а автомат.. - лучше ABB, с одним полюсом в смысле, там где с одной стороны один винт, а с другой - второй.  :D. АКМ не берите - перезодим скоро на НАТОвские стандарты.  :P
Если кабель одножильный, а цепь трехфазная?
"ничего страшного. Равномерно делим фазы на длину кабеля! Ну или длину кабеля раскидываем на фазы".  :D :D :D
(коллеги, прошу извинить, так, что-то поперло)
« Останнє редагування: 12 Березень 2015, 14:43:39 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман0303, обратитесь к специалисту, а то складывается впечатление, что Вы не особо дружите с электрикой
Вам же ребята даже просчеты сделали, а Вы задаете вопросы об одножильном кабеле и трехфазной сети

А понимаю, что такого не может быть.
Но сказал электромонтажник поставить одножильный, так как мощность большая и сечение будет большим, чтоб можно было этот кабель согнуть нормально!
Может он чего не допонял?
Ввод на схеме показан пятижильным A,B,C,N и PE
Вот http://screencast.com/t/UquW0aPc
« Останнє редагування: 12 Березень 2015, 15:11:55 від Роман0303 »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ввод на схеме показан пятижильным A,B,C,N и PE
все правильно - согласно ПУЭ.
Но сказал электромонтажник поставить одножильный
а может, монтажник , все таки, последнее звено, которое указывает, что и как должно быть? А?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман0303, на Ваш вопрос ответил Roman3R,
4(5) одножильных кабелей и будет вам трехфазная сеть .

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Воздухонагреватели в основном бывают с водяными калориферами и электрическими . Для водяных косинус низкий и он определяется характеристикой двигателей , для электрических калориферов косинус практически равняется 1 , но с учетом еще двигателей он немножко меньше 1, особенно с мощными нагревателями . Не всегда в слепую необходимо применять то что пишут , без учета реалий ( в приложенном вами файле не указан тип калорифера)   .
Роман 3Р, хочу все же поднять вопрос о коэффициенте мощности для электровоздухонагревателей, поскольку вопрос важен для правильного выбора защиты и соеденительных силовых кабелей, а разброс в токах большой.
Так-как в состав установки входять ЭД приточного и вытяжного вентиляторов, привода заслонок наружного и выпускного воздуха, а также индуктивные элементы схемы управления, однозначно величина cosf не может быть 0,98, не тем более 1. Склонен доверять цифре "Тяжпромэлектропроекта" 0,82-0,85, потому как по ихним данным для воздухоподогревателей с другими источниками тепла (вода, пар, газ) с электроприводами эта цифра составляет 0,65-0,75. По техническим характеристиках фирм изготавливающих электрические воздухоподогреватели, по известных значениях суммарной мощности и суммарного тока, номинального напряжения можно легко определить значение соsf. Так вот, значение соsf при сравнительно небольших суммарных мощностях составляет порядка 0,75-0,76 до 0,8, при больших в пределах 0,8-0,85. Таким образом мне кажется, что институт "Тяжпромэлектропроект" прав. Для того чтобы убедится, что это действительно так, во вложении технические характеристики электрических воздухоподогревателей известной на Украине фирмы "VENTS", имея данные суммарных мощности и тока, номинального напряжения легко можно определить их cosf.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман0303, По моим просчетам ВВГ-4х240 (ну или 5х240) у Вас пройдет даже при косинусе 0,8. Это не принципиально.
А на тему одножильного кабеля, то можно и шинопровод проложить - будет еще лучше и по пропускной способности и по потерям. Вопрос в цене. Сядьте и прикиньте стоимость 5-жильного кабеля и 5-и одножильных и вы получите ответ на свой вопрос.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 