Воздухонагреватели в основном бывают с водяными калориферами и электрическими . Для водяных косинус низкий и он определяется характеристикой двигателей , для электрических калориферов косинус практически равняется 1 , но с учетом еще двигателей он немножко меньше 1, особенно с мощными нагревателями . Не всегда в слепую необходимо применять то что пишут , без учета реалий ( в приложенном вами файле не указан тип калорифера) .
Роман 3Р, хочу все же поднять вопрос о коэффициенте мощности для электровоздухонагревателей, поскольку вопрос важен для правильного выбора защиты и соеденительных силовых кабелей, а разброс в токах большой.
Так-как в состав установки входять ЭД приточного и вытяжного вентиляторов, привода заслонок наружного и выпускного воздуха, а также индуктивные элементы схемы управления, однозначно величина cosf не может быть 0,98, не тем более 1. Склонен доверять цифре "Тяжпромэлектропроекта" 0,82-0,85, потому как по ихним данным для воздухоподогревателей с другими источниками тепла (вода, пар, газ) с электроприводами эта цифра составляет 0,65-0,75. По техническим характеристиках фирм изготавливающих электрические воздухоподогреватели, по известных значениях суммарной мощности и суммарного тока, номинального напряжения можно легко определить значение соsf. Так вот, значение соsf при сравнительно небольших суммарных мощностях составляет порядка 0,75-0,76 до 0,8, при больших в пределах 0,8-0,85. Таким образом мне кажется, что институт "Тяжпромэлектропроект" прав. Для того чтобы убедится, что это действительно так, во вложении технические характеристики электрических воздухоподогревателей известной на Украине фирмы "VENTS", имея данные суммарных мощности и тока, номинального напряжения легко можно определить их cosf.