Мне нужно запитать воздухонагреватель на 239,4 кВт. Три фазы/380В
Какой мне выбрать кабель?
Слишком большое сечение получается.
Или скиньте пожалуйста схему, как проложить в параллель два кабеля к этому прибору?
И подскажите Автоматический выключатель на него?
Спасибо
« Останнє редагування: 11 Березень 2015, 16:02:50 від Роман0303 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой у него косинус?
При "среднепотолочном" косинусе 0,8 у меня получается ток порядка 450 А - это ВВГ-4х240. Это навскидку. Нужно еще проверять по потерям и однофазному кз
Если косинус выше - то и кабель будет меньше, если сильно ниже - я бы поставил рядом с ним ККУ-шку
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
воздухонагреватель на 239,4 кВт
Он электрический или водяной ? Что этим электромонстром греют ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой у него косинус?
Если воздухонагреватель электрический , косинус тогда около 1 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой у него косинус?
Если воздухонагреватель электрический , косинус тогда около 1 .
Электрический

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
воздухонагреватель на 239,4 кВт
Он электрический или водяной ? Что этим электромонстром греют ?
Он в приточно-вытяжной системе

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
И подскажите Автоматический выключатель на него?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну раз косинус близкий к 1, значит ток будет порядка 360-370 А.
Кабель стало быть получается ВВГ-4х185 либо ВВГ-4х240.
В зависимости от его длины (потери, однофазное к.з)
От этого же и автомат будет плясать. Пока на вскидку - Ір=400А.
Для более точных прикидок нужна схема с длинами кабелей
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну раз косинус близкий к 1, значит ток будет порядка 360-370 А.
Кабель стало быть получается ВВГ-4х185 либо ВВГ-4х240.
В зависимости от его длины (потери, однофазное к.з)
От этого же и автомат будет плясать. Пока на вскидку - Ір=400А.
Для более точных прикидок нужна схема с длинами кабелей
А как ток посчитали, подскажите? Почему такой малый?

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну раз косинус близкий к 1, значит ток будет порядка 360-370 А.
Кабель стало быть получается ВВГ-4х185 либо ВВГ-4х240.
В зависимости от его длины (потери, однофазное к.з)
От этого же и автомат будет плясать. Пока на вскидку - Ір=400А.
Для более точных прикидок нужна схема с длинами кабелей
Длина кабеля 120 метров.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если пользоваться программой Леонида Мирошко http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ , то подставляя половинную нагрузку (117,5А) от расчетной (имея ввиду прокладку  будущего кабеля в две нитки!) и  длину кабеля в 120 метров - см. вложение.
П.С.  Для полной нагрузки в 234,9А программа выбора кабеля не делает! Это значит, что сечения медного кабеля в 4х240  будет мало для такой длинны...
П.П.С.   Странно... но две нитки 4х120 получается проходят по сечению, тем более с 30% запаса по нагреву (опять см. вложение)
« Останнє редагування: 11 Березень 2015, 21:47:58 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман0303, I=P/(1.732*0.38*cosf=0,98) = 240/0.645=372 А
что касается потерь - то они будут равны 1,67% для кабеля ВВГ-4х240 и 2,16% для ВВГ-4х185.
Однофазное к.з. не считал - так как нет всей схемы, но скорее всего на такой длине кабеля оно пройдет (Вряд ли в ТП будет транс малой мощности)
« Останнє редагування: 12 Березень 2015, 10:13:17 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, не соглашусь с расчетом, так как воздохонагреватели в своем составе имеют ЭД вентилятора и согласно рекомендаций института "Тяжпромэлектропроект" cosf=0,82-0,85.
А следовательно ток длительный максимальный 428,5А, а следовательно по каталогу Южкабеля необходимо 2(ВВГнг4х95), (2х274А) или 2(АВВГнг 4х150). Лучше выбрать 2(ВВГнг4х95)-легче монтировать. Потери напряжения, при длине 120м для этих кабелей, составят примерно 1,9%.
Автоматический выключатель с расцепителем 500А. Можно если есть деньги фирм АВВ с электронным блоком или Simens типа SENTRON VL до 500А с электронным блоком с плавной настройкой расцепителя в зоне перегрузки
« Останнє редагування: 12 Березень 2015, 11:45:06 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
А подскажите еще, как рассчитать?
Нужно запитать ввод на 187,5 кВт. Длина 80 метров. Напряжение 380В
Нужно одножильным ВВГнг запитать.
« Останнє редагування: 12 Березень 2015, 11:55:20 від Роман0303 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласно рекомендаций института "Тяжпромэлектропроект" cosf=0,82-0,8
Такой косинус берется для двигателей . Мощность двигателей , по сравнению с ТЭНами воздухонагрева , составляет мизерную долю . Общий косинус будет составлять не менее 0,95-0,98 .