Андрюха РЗА, не соглашусь с расчетом, так как воздохонагреватели в своем составе имеют ЭД вентилятора и согласно рекомендаций института "Тяжпромэлектропроект" cosf=0,82-0,85.
А следовательно ток длительный максимальный 428,5А, а следовательно по каталогу Южкабеля необходимо 2(ВВГнг4х95), (2х274А) или 2(АВВГнг 4х150). Лучше выбрать 2(ВВГнг4х95)-легче монтировать. Потери напряжения, при длине 120м для этих кабелей, составят примерно 1,9%.
Автоматический выключатель с расцепителем 500А. Можно если есть деньги фирм АВВ с электронным блоком или Simens типа SENTRON VL до 500А с электронным блоком с плавной настройкой расцепителя в зоне перегрузки