Автор Тема: Нужно ли разрывать N нулевой рабочий проводник на промышленных объектах для РФ  (Прочитано 6602 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Yuriy160782

  • Гість
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно или нужно и где это точно указывается использовать автоматические выключатели в ГРЩ отходящие 3Р? На проектной схеме указаны 4Р, но проектировщик настаивает, что нужно в отходящих автоматах разрывать N, я конкретно не смог найти по ПУЕ и ГОСТ, полное требование к этому условию, а ГРЩ поставили уже с отходящими автоматами 3Р. Система заземления TN-C-S(в ГРЩ разъединяется на N и PE) питание приходит от 3х генераторов там система TN-C совмещенная (PEN) на вводе стоят 3P автоматы т.к. PEN рвать нельзя, это условие есть. За ранее спасибо. Могу схему выслать для уточнения

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yuriy160782, Схема многое бы прояснила
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Yuriy160782

  • Гість
1 я схема ГРЩ в pdf формате

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пункт 461.2 ГОСТ Р 50571.7-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление» содержит указание: «В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется». «Не требуется» – значит, не обязательно, но возможно.
В соответствии с п. 1.7.82 ПУЭ нулевой рабочий проводник является токоведущей частью. Так как при отключении фазных проводников обесточивается, как правило, и нулевой рабочий проводник, то нормативно-технические документы не требуют его обязательного отключения.
Обычно необходимость установки коммутационного аппарата в нулевом рабочем проводнике определяется условиями эксплуатации. Например, тот же ГОСТ Р 50571.7-94 (п. 464.2) в местах, где существует опасность поражения электрическим током, требует отключать устройствами аварийного отключения все токоведущие проводники, в том числе и нулевой рабочий проводник; п. 7.1.21 ПУЭ требует отключать одновременно с фазным также и нулевой рабочий проводник при питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от ВЛ. Примером коммутационного устройства, отключающего также и нулевой рабочий проводник, являются штепсельные розетки. Для всех передвижных и мобильных установок, как правило, требуется отключение нулевого рабочего проводника одновременно с фазными проводниками питающего кабеля одним общим коммутационным аппаратом.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В догонку вопрос :в жилом доме на ответвлении от стояка к квартирному щитку  ставится однополюсный автомат или 2х полюсный автомат?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно разяснения "Росэнергонадзора": В Правилах устройства электроустановок отсутствует запрещение применения 4-полюсных выключателей в трехфазных цепях и 2-полюсных выключателей в однофазных цепях для отключения нулевого рабочего проводника одновременно с фазными. Необходимость установки в нулевом рабочем (нейтральном) проводнике защиты от коротких замыканий с обязательным отключением нейтрального проводника и воздействием на одновременное отключение фазных проводников предусмотрена п. 473.3.2.1 ГОСТ Р 50571.9 для случаев, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазных проводников. Одновременно оговорены условия, при выполнении которых не требуется обнаружение тока короткого замыкания в нейтральном проводнике. Главой 3.1 «ПУЭ» оговорено, что расцепители в нейтральных проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются все проводники цепи, находящиеся под напряжением. В цепи PEN-проводника установка защитно-коммутационных аппаратов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.7.145 и п. 1.7.168 ПУЭ 7-го издания.
maik, если монтаж выполняется в системе заземления ТN-S, то отключать фазу и N-проводник, кроме защитного РЕ-проводника, одним аппаратом защиты допускается для электроснабжения квартирного щитка отдельной квартиры, посредством автомтического выключателя или дифференциального выключателя.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Yuriy160782

  • Гість
В данной схеме ГРЩ, щитовики собрали щит, в котором отходящие на шинопровод автомат 4000А 4Р и 2500А 4Р питание которой идет на технологию, а все остальные отходящие поставили 3Р, так можно реализовать?

Yuriy160782

  • Гість
из этих выводов следует, что можно реализовывать проект для пром. строительства не разрывая N, а если разрывать то вместе с фазными проводниками, т.е ради экономической целесообразности никто неможет заставить использовать в принудительном порядке 4P автоматы?

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Система заземления TN-C-S в жилье,разделение PEN на N и РЕ  на ГРЩ в щитовой,то 2х или 1п в этажном щите?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet


Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
уважаемый grossel,а ответ на мой вопрос,то что розеточные группы подключаю через АД,разрыв  Ф-N,понятно,не понятно в этажном щите на ответвлении к квартирному щитку  что ставить ВА47-29,2Р или 1Р? Blink

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В соответствии с п. 1.7.82 ПУЭ нулевой рабочий проводник является токоведущей частью. Так как при отключении фазных проводников обесточивается, как правило, и нулевой рабочий проводник, то нормативно-технические документы не требуют его обязательного отключения.
Устанавливать ВА47-29 однополюсный или 2-х полюсный, решает проектировщик при проектировании. Я на ответвлении от стояка в этажном щите в качестве коммутационного аппарата использую 2-х полюсный ВА47-29/2Р, а после счетчика для защиты линии к квартирному щитку диференциальный выключатель. Почему 2-х полюсный? Потому-как дифвыключатель тоже 2-хполюсный и защита линии электроснабжения в данном случае получается наиболе полной, а не обрезаной.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Я тоже ставлю 2Р,но попался заказчик ,который требует объяснений ,а почему у всех 1Р,а увас в проекте 2Р?
"а после счетчика для защиты линии к квартирному щитку диференциальный выключатель. Почему 2-х полюсный? Потому-как дифвыключатель тоже 2-хполюсный."
А почему после счетчика?  По СП 31-110-2003 п.16.10 ( перед счетчиком, А после необязательно,если отходящие линии защищаются своими автоматами)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как в РФ СП 31-110, так в Украине действует ДБН В.2.5-23 согласно пункта которого п.11.9 "Перед средством учета, непосредственно включенного в сеть, на расстоянии не более 10м...должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранители.. И п.11.10. "После средства учета, непосредственно включенного в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты как можно ближе к средству учета, но не далее 10м.
В нормах РФ, должно быть тоже самое, пользовались для написания норм одним и тем же МЭК.
« Останнє редагування: 13 Березень 2015, 10:16:00 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю