Извлечение нз "Типовых решений по выполнению заземления
для электроустановок проводной связи", разработанных
институтом "Гипросвязь" для «Укртелекома".
3.4. К рабоче-защитному или защитному заземляющему устройству должны быть подключены:
- положительный - полюс ЭПУ
3.8. Ввод рабоче-защитного заземления на щиток заземления в помещении ЭПУ должен быть выполнен силовым небронированным кабелем с алюминиевой жилой сечением 50 мм2.
В в о Д " и з м е р и т е л ь н ы х з а з е м л е н и й в ы п о л н я е т с я н а щ и т о к з а з е м л е н и я небронированным кабёлем с аллюминевой жилой сечением 16 мм2.
3.9. Сопротивление рабоче-защитного_заземления' и- электронного, заземления аппаратуры святи и ЭПУ, питающих эту аппаратуру определяется техническими требованиями фирмы - изготовителя аппаратуры. Оно находится в пределах от 0,5 до 4 Ом.
Величина сопротивления "электронного заземления" для аппаратуры ЦСП ВОЛС и ЭПУ-48В, 60В. питающих эту аппаратуру, в соответствии с проектными решениями института "Гипросвязь" на основании данных фирм - изготовителей принимается равной 2 Ом.