Автор Тема: Маркировка взрывозащиты В2Т1-В  (Прочитано 2097 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что значит маркировка взрывозащиты электроподогревателя (типа РЭП) сжиженных углеводородных газов, которая дана в технической документации на него же -   В2Т1-В

Что означает эта маркировка (каждая буква или цифра)? Почему там две букви В, и что значит 2?
Это устаревшее обозначение маркировки взрывозащиты электрооборудования, которое нужно приводить к привычному уже, например, 1ExbIIBT1 ?
Или же это параллельная маркировка оборудования, наряду с "Ex..."?

Пара листов из документации на этот РЭП в приложении (чтоб было понятнее о чем речь).
« Останнє редагування: 04 Березень 2015, 15:23:59 від Protivoves »

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маркировка взрывозащиты В2Т1-В
« Reply #1 : 04 Березень 2015, 16:42:14 »
Наведено марковання відповідно до ПИВРЭ (Правил изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования).
В – рівень вибухозахисту, вибухозахищене електрообладнання;
2 – категорія вибухонебезпечної суміші (IIА відповідно до ГОСТ 12.1.011-78);
Т1 – група вибухонебезбечної суміші ( по ГОСТ 12.1.011-78 також Т1);
В – вид вибухозахисту, вибухонепроникна оболонка.
Отже, відповідне марковання згідно з ГОСТ 12.1.011-78 буде наступним: 1ExdIIAT1

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маркировка взрывозащиты В2Т1-В
« Reply #2 : 04 Березень 2015, 16:56:41 »
Согласен с Романом 3Р, это маркировка взрывозащищенного оборудования по ПИВРЭ "Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования" (принят в 1960г.)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маркировка взрывозащиты В2Т1-В
« Reply #3 : 04 Березень 2015, 18:40:24 »
Прошу прощения за неполную информацию. Прикладываю ещё листы из документации по изделию (в спешке не углядел).

На 29 странице ещё дополнительная информация, и на 30 странице в конце таблицы указаны "Категория и группа взрывоопасной смеси    " .

Тогда получается не  1ExdIIAT1,  а 1ExdIIВT1 ?

И кстати, почему 1ExdII... ?  То-есть, логически понятно, что это именно 1, но это где-то в шифре В2Т1-В зашифровано?

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маркировка взрывозащиты В2Т1-В
« Reply #4 : 04 Березень 2015, 20:26:13 »
Protivoves,  , будь ласка, подивіться тут http://www.petroel.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=357

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маркировка взрывозащиты В2Т1-В
« Reply #5 : 05 Березень 2015, 08:42:19 »
Согласно ГОСТ 12.2.020-76 рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для подземных выработок шахт и рудников, опасных по газу или пыли, относится к группе 1. Электрооборудование группы 1, имеющее взрывонепроницаемую оболочку, подразделяется на подгруппы IB, 2В, ЗВ и 4В. Электрооборудование подгрупп 2В, ЗВ и 4В (см.ниже) должно иметь взрывозащиту с учетом дугового КЗ взрывонепроницаемого исполнения. 2В, так маркируется рудничное оборудование для шахт и рудников взрывонепроницаемого исполнения и означает, что электрооборудование выполнено на напряжение свыше 100В до 220В.
Т1-температурный класс взрывоопасных газов и паров (выше 450 градусов Цельсия)
« Останнє редагування: 05 Березень 2015, 09:40:58 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: