Автор Тема: количество квартир на стояк  (Прочитано 2729 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые форумчане! Тема конечно не новая,но в связи с экономией везде,заказчик хочет съэкономить на стояках.Ситуация такая: дом 16 этажей, был проект  (вариант №1 ) распределения квартир по стоякам ,теперь переделали на №2. Как доказать ,что №1  надежнее,вообще давайте рассмотрим все + и - вариантов, потери напряжения в пределах 2.5% до розетки в квартире. Заранее  Bow

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: количество квартир на стояк
« Reply #1 : 28 Лютий 2015, 16:46:40 »
еще вариант

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: количество квартир на стояк
« Reply #2 : 28 Лютий 2015, 18:58:06 »
но в связи с экономией везде
А шо у вас мідь та полівінілхлорид імпортні?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: количество квартир на стояк
« Reply #3 : 28 Лютий 2015, 19:41:19 »
maik, а что говорят расчеты стоимости?
Если заказчик хочет сэкономить, то нужно заменить медь на алюминий. Не знаю как в РФ, но в Украине допускается прокладывать общий РЕ проводник для нескольких кабелей в стояке. 

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: количество квартир на стояк
« Reply #4 : 27 Квітень 2015, 18:28:51 »
Для того, что бы "торговаться" с заказчиком советую выполнить технико-экономическое сравнение вариантов №1-2.
Только сравнение делать полное: материалы, оборудование, работы, сроки выполнения, а не по количеству стояков.

А для начала поправь проект:
- пересчитай мощность стояков по №2 варианту, для 32 квартир 64 квартир. На мой взгляд 125 А мало, у меня расчетный 132А получился;
- грамотно подбери аппарат, т.к. 125А в таком случае будет не достаточно;
- рассчитай токи КЗ на шинах ВРУ-1 и проверь по отключающей способности свои аппараты, из твоего проекта не понятно почему ты принял 15 кА (я так понимаю речь о EKF), а не 10 или 25 кА, а это существенно удорожает стоимость щитового оборудования;
В процессе сам смотри где и какое оборудование ставить, подтверждая своими расчетами.





« Останнє редагування: 30 Червень 2015, 18:29:03 від sinedb »

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: количество квартир на стояк
« Reply #5 : 27 Квітень 2015, 19:59:22 »
Как у вас получился ток 132А? Автоматы IEK

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: количество квартир на стояк
« Reply #6 : 28 Квітень 2015, 18:09:46 »
Как говорят в Одессе "А у ВАС как?"

PS в таком случае, у IEK 47 серия только до 100 А + отключающая до 10кА максимум.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: количество квартир на стояк
« Reply #7 : 27 Червень 2015, 08:08:47 »
Прошу прощения , пр-во TDM Electric

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: количество квартир на стояк
« Reply #8 : 27 Червень 2015, 08:17:15 »
 по СП31-110-2003 т 6.1  N=32кв  Рр=2.075х32=66.4
С1 - 66,4 - 0.98 -103.0- 36
1202-0.3%-ПуВнг(А)-LS 5(1х50) т70

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: количество квартир на стояк
« Reply #9 : 30 Червень 2015, 18:28:16 »
По твоему расчету все верно.

Только я грешным делом смотрел 2-ю принципиалку, а там:
1 этаж, 8 квартир;
2-8 этажи; 7х8=56 квартир;
9-16 этажи 64 квартиры.
Вот и взял для расчета на стояк по (56+8=64) квартиры.
А дальше все как ты описал, только cos f = 0.93 для плит и кондиционеров, как правило почти все их используют в новых высотках.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: