Для того, что бы "торговаться" с заказчиком советую выполнить технико-экономическое сравнение вариантов №1-2.
Только сравнение делать полное: материалы, оборудование, работы, сроки выполнения, а не по количеству стояков.
А для начала поправь проект:
- пересчитай мощность стояков по №2 варианту, для 32 квартир 64 квартир. На мой взгляд 125 А мало, у меня расчетный 132А получился;
- грамотно подбери аппарат, т.к. 125А в таком случае будет не достаточно;
- рассчитай токи КЗ на шинах ВРУ-1 и проверь по отключающей способности свои аппараты, из твоего проекта не понятно почему ты принял 15 кА (я так понимаю речь о EKF), а не 10 или 25 кА, а это существенно удорожает стоимость щитового оборудования;
В процессе сам смотри где и какое оборудование ставить, подтверждая своими расчетами.