Автор Тема: Подключение воздухонагревателя на 239,4 кВт Сечение кабеля?  (Прочитано 5185 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман0303, Схему дайте, а то слово "например", как по мне слабо вяжется со словом "четко". Пример мы уже обсчитали выше. Если нужна помощь в конкретном случае - давайте схему, поможем.

Вот щит
http://screencast.com/t/CTrWEzHC5
Вот запитать на ВРУ шинопроводом
http://screencast.com/t/736r6Zs7rnCm
Паспорт
https://lh4.googleusercontent.com/mvuIl5HV1mrKIiDtNE4UN-yPoznkZfc1sGZOsMNom3ZzcDMZoAHg86P9jNRsL3zNHhHM1A=w1896-h869
https://lh6.googleusercontent.com/O55P0jIeFFjV5BBAOfwOaRii_HsrqpEJqMqi5yZd_NSwCMRgUZTotMuxMrKvJe_agEZGSQ=w1896-h869

Вроде легче не стало, да?! Мне нужно просто выбрать шинопровод и автомат. Не надо всё усугублять! Спасибо
« Останнє редагування: 13 Березень 2015, 18:29:05 від Роман0303 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вроде легче не стало, да?! Мне нужно просто выбрать шинопровод и автомат. Не надо всё усугублять! Спасибо
1. Распределительный шинопровод ШРА99 на ток 630А (размер шин 80х5 мм) с монтажными элементами (с комплектацией согласно проекта)-производитель ООО"Восточный экспресс" г.Запорожье (каталог имеется в архиве форума).
2. Автоматический выключатель ВА88-40 Ір=630А фирмы "ИЭК Украина" (бюджетный вариант) или дороже АВВ SACE Tmax типоразмер Т5 АС, Ір=630А с выбором отключающей способности согласно расчетого тока к.з.
Р.S. Так-как в шкафу каждую отходящую линию (электроприемник) защищает свой автомат с расцепителем согласно расчетного тока, то вводной автомат шкафа выполняет роль чисто коммутационного аппарата (согласно норм мог быть установлен рубильник), а судя по установленным в шкафу аппаратам управления суммарный ток установленного оборудования не превышает 500А (расчетный еще ниже), поэтому автомат защиты шинопровода к РШ выбираем на ток 630А.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вроде легче не стало, да?! Мне нужно просто выбрать шинопровод и автомат. Не надо всё усугублять! Спасибо

1. Распределительный шинопровод ШРА99 на ток 630А (размер шин 80х5 мм) с монтажными элементами (с комплектацией согласно проекта)-производитель ООО"Восточный экспресс" г.Запорожье (каталог имеется в архиве форума).
2. Автоматический выключатель ВА88-40 Ір=630А фирмы "ИЭК Украина" (бюджетный вариант) или дороже АВВ SACE Tmax типоразмер Т5 АС, Ір=630А с выбором отключающей способности согласно расчетого тока к.з.
Р.S. Так-как в шкафу каждую отходящую линию (электроприемник) защищает свой автомат с расцепителем согласно расчетного тока, то вводной автомат шкафа выполняет роль чисто коммутационного аппарата (согласно норм мог быть установлен рубильник), а судя по установленным в шкафу аппаратам управления суммарный ток установленного оборудования не превышает 500А (расчетный еще ниже), поэтому автомат защиты шинопровода к РШ выбираем на ток 630А.

Спасибо большое))
А подскажите дальше на вводы с АВР к этой ВРУ какие автоматы поставить? Уже должно быть на 750А? Контакторы уже ставить? Вот схема. Снизу слева я поставил автомат ВА88-40, Ір=630А для моего шкафа.
http://screencast.com/t/NfXgM6cdK8Os

Или, можна выбрать автомат защиты шинопровода к РШ на ток 500А? Если расчетный не превышает 500А, как вы сказали. А на АВР так и оставить на 630А?
« Останнє редагування: 14 Березень 2015, 11:15:45 від Роман0303 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Понятно, что автоматы АВВ лучше ВА88-40 и оправдана их установка в схеме АВР, но дело в том, что по условиям селективности разумней было бы собрать на автоматах ВА88-40 (800А) АВР, а на отходящей линии к шинопроводу установить автомат АВВ 630А (так-как они изготавливаются на токи 500/630А).
2. На вводе поменяйте ТТ на 600/5А.
3. Раз на ТТ во вторичной обмотке 5А, то и счетчик должен быть 380/220В 50Гц, 5А.
Р.S. Если бы в шкафу на вводе стоял рубильник, тогда для защиты линии с шинопроводом можно было установить автомат с расцепителем 500А, а автоматы в схеме АВР с расцепителями 630А. А так получается защита собрана по ходу к нагрузке (через одно место) сначала 500А потом 630А и будет она срабатыват в шкафу АВР на отходящей линии, а не наоборот.
« Останнє редагування: 14 Березень 2015, 12:18:16 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Понятно, что автоматы АВВ лучше ВА88-40 и оправдана их установка в схеме АВР, но дело в том, что по условиям селективности разумней было бы собрать на автоматах ВА88-40 (800А) АВР, а на отходящей линии к шинопроводу установить автомат АВВ 630А (так-как они изготавливаются на токи 500/630А).
2. На вводе поменяйте ТТ на 600/5А.
3. Раз на ТТ во вторичной обмотке 5А, то и счетчик должен быть 380/220В 50Гц, 5А.
Р.S. Если бы в шкафу на вводе стоял рубильник, тогда для защиты линии с шинопроводом можно было установить автомат с расцепителем 500А, а автоматы в схеме АВР с расцепителями 630А. А так получается защита собрана по ходу к нагрузке (через одно место) сначала 500А потом 630А и будет она срабатыват в шкафу АВР на отходящей линии, а не наоборот.
Ясно, спасибо большое за хорошее объяснение и нахождение ошибок)

Exchap

  • Гість
grossel, Подскажите еще, пожалуйста.
Добавился еще щит мощностью 244,5 кВт на эту же планку в ВРУ. В сумме 510,5 кВт получилось, 970 А.
Какой на вводе автомат тогда поставить (ампер)? Или уже контактор нужен?

Offline Роман0303

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel,
Это я Роман.
Подскажите, пожалуйста.
Добавился еще щит мощностью 244,5 кВт на эту же планку в ВРУ. В сумме 510,5 кВт получилось, 970 А.
Какой на вводе автомат тогда поставить (ампер)? ВА88-43 на 1000А подойдет? И какие трансформаторы поставить на сколько ампер?
И можно ли на один ввод поставить на 1000А автомат, а на другую меньше на 800 или даже на 500?
« Останнє редагування: 29 Квітень 2015, 16:31:03 від Роман0303 »

 