1 Розрахунок ожеледних навантажень
п.2,5,37 Для ліній усіх класів безвідмовності розрахункове значення навантаження від ожеледі на площинних елементах конструкції Gms,H(елементи опор з габаритом поперечного перерізу понад 70мм) необхідно приймати виходячи з товщини стінки ожеледі на проводі за формулою:
ПИТАННЯ: що таке площинні елементи конструкції???

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
p23asae, рекомендую почитать главу 10 ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия".
Имеются ввиду плоские сечения элементов конструкций.
Раньше в СНиП 2.01.07-87 понятия плоскостных сооружений в главе 7 "Гололедные нагрузки" не было, было круговые сечения и прочие, т.е. я так понимаю все конструкции сечением более 70 мм.
« Останнє редагування: 19 Лютий 2015, 19:11:49 від hi_tech »

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
це мається на увазі траверси??? чи що?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
це мається на увазі траверси???
Да. При этом в формуле площадь общей поверхности элемента заменяется на площадь горизонтальной проекции консоли траверсы.
Помимо траверсы, это может быть металлическая опора (см. п.2.5.36 ПУЭ).
Для ж.б. опор, многогранных и деревянных опор, а также металлических опор с элементами, выполненными из труб, гололедные отложения не учитываются.


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю