Не буду анализировать данную схему. У нас схема э.снабжения была реализована следующим
образом: все ЭП были разделены на 3категории. На каждого ЭП 1категории шло 2 ввода и АВР на
ВРЩ-04кВ.
РУ-04кВ было разделено на 2 секции. От 1 секции, основной, питались рабочие ввода ЭП 1категории и потребители 2,3 категорий. От 2 секции, резервной, резервные ввода ЭП 1 категории.
Алгоритм работы: при пропадании напряжения по основному вводу или возникновении аварийной ситуации в сети отключается основной ввод, запускается ДЭС и подается напряжение потребителям 1категории ( АВР на ВРЩ-04кВ ).
Оперативный персонал принимает решение по включению ЭП 2,3 категорий.
При появлении напряжения на основном вводе или устранения аварийной ситуации в сети отключается ДЭС и включается основной ввод.
Оперативный персонал восстанавливает рабочую схему.
Если на одной с кабельных линий идущих от АВР на РУ-0,4 произойдет КЗ , защитой отключится питание от ТП а запуск ДЭС произойдет на линию с КЗ . Что будет после этого , где I категория ?
Т.о. устраняется данная аварийная ситуация