Автор Тема: Необходимость получения новых ТУ при изменении назначения помещения  (Прочитано 2081 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно ли получать новые ТУ для помещения, расположенного на первом этаже девятиэтажного жилого дома? Назначение помещения согласно проекта - аптека, но хозяин хочет сделать кафе. Т.е., изменение назначения помещения. Дом новый и только выкупают квартиры и площади первых этажей. Общая схема ВРП для встроенных помещения (со счетчиком на вводе согласована). От ВРП идут несколько распределительных линий на щитки встроенных помещений со своими счетчиками.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласно проекта - аптека, но хозяин хочет сделать кафе.
ТУ напевно видавалися на електропостачання житлового будинку з врахуванням усіх вбудованих нежитлових приміщень. Якщо загальна потужність вказана в ТУ не збільшується на житловий будинок , ТУ міняти не потрібно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРАВИЛА
приєднання електроустановок до електричних мереж
1.10. У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються.
зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна точки приєднання, зміна схеми живлення електроустановок замовника з однофазної на трифазну;
    Но мы обычно пересогласовывали ТУ.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.