     Помогите пож-та разобраться!!!

  Как я понимаю, для лампы ДРЛ-250 ток рассчитывается по формуле I=P/U*CosF, подставим числовые значения
I=250 Вт/220В*0,85=1,33А. Вроде бы все понятно, но я наткнулась в интернете на табличку в которой говориться что для лампы ДРЛ-250
рабочий ток равен Iр=2,15А, а пусковой ток равен Iп=4,5А.

http://brgp.ru/FAQ/puskovye-toki-istochnikov-sveta/

ВОПРОС: по какому току подбирать аппарат защиты???

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автомат всегда выбирается по пиковому току. То есть в вашем случае 4,5 А
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...

Offline Ona

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ona, я выскажу свое чисто субъективное мнение, вы по формуле считали ток только лампы и не учитывали ПРА и элементы схемы, поэтому не утверждая, что в рекламной статье в пользу светодиодного освещения все абсолютно точно, цифра приближается к реальной.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автомат всегда выбирается по пиковому току.
По пиковому (пусковому) току выбирается характеристика автомата (В , С , D) но не номинальный ток , номинальный ток выбирается по рабочему току .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
ИМХО автоматический выключатель выбирается для защиты кабельно - проводниковой продукции (по максимально допустимому току). Т.е ниже 1.5 квадрата на освещение ставить не будете значит ток а.в 10А.

Offline moshkarow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автомат всегда выбирается по пиковому току. То есть в вашем случае 4,5 А
А двигателя - по пусковому :D
« Останнє редагування: 19 Лютий 2015, 19:27:58 від moshkarow »

 