Добрый день, Коллеги.
Есть четыре общественных здания одного назначения (офисы, кабинеты, конференц-залы и т.п.), сделан расчет максимальной мощности (Рр) для каждого здания.
Вопросы:
1. Можно ли использовать коэффициент максимума из таблицы 3.14 (ДБН В.2.5-23:2010) и формулу (20) (ДБН В.2.5-23:2010) для расчета общей максимальной мощности (Рр) всех зданий, или нужно рассчитывать используя коэффициенты спроса на общее число электрооборудования всех зданий?
2. Для отопления, в каждом из здании используются свои электрокотлы (3шт рабочих + 1 резерв). Нужно ли учитывать коэффициент спроса для всех котлов зданий (при расчетах с использованием коэффициентов спроса), ведь если учитывать общее количество котлов, то общая максимальная расчетная мощность уменьшиться?
С другой стороны все здания находятся в одних климатических условиях, и если будет сильно холодно (-22, например)))), то система отопления будет работать на полную во всех зданиях и не важно сколько котлов установлено.
Спасибо)
 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли использовать коэффициент максимума из таблицы 3.14 (ДБН В.2.5-23:2010) и формулу (20) (ДБН В.2.5-23:2010) для расчета общей максимальной мощности (Рр) всех зданий
Таблиця 3.14 використовується для визначення потужності і кабелів живлення ТП , так вказано в п.3.36 вказаного ДБН .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
'3.36 Розрахункове навантаження лінії живлення ТП при спільному електропостачанні цивіль них та житлових будинків (приміщень)...'
А если жилья нет, а есть только общественные (офисные) здания?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а есть только общественные (офисные) здания?
Берете відповідну клітинку перетину рядка та стовпчика . Громадські будівлі (установи управління ...) є в рядках і стовпчиках .
« Останнє редагування: 13 Лютий 2015, 13:50:48 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за совет. Я в принципе иногда)) так и делаю, просто смущает, что там указано жилье. Когда у нас два или три жилых дома, мы же не используем коэффициент максимума, а рассчитываем в зависимости от общего количества квартир. Может когда у нас несколько офисных здания, то нужно применять тоже коэффициенты спроса из соответствующих таблиц ДБН на все электрооборудование?

 