rga, то, что "там" и представить себе не могут, как это "Brandmeldekabel" может быть люминявый, это понятно. И, точно также, как и в нашем новом ДБН уже нет на это указания. Просто, "Brandmeldekabel" не может быть с другими жилами по определению, и все т.ч.к.
Сказано, что минимально 0,5 мм.кв (0,8 мм в диаметре) - и т.ч.к. - Der Kabelquerschnitt sollte mindestens 0,5mm2 betragen.
Die Anschlussklemmen die Zentrale sind geeignet für Kabel mit einem querschnitt von 0,5 bis 2,5mm2..
Сказано, что должны быть экранированы - и т.ч.к - Europäischen Richtlinen zu erfüllen, ist es notwendig ein geschirmtes Kabel zu benutzen.
Qualität der Kabel und der Kabelinstallation.
Es ist wichtig, dass ein qualitativ hochwertiges Kabel benutzt wird und das die korrekte Installationstechnik angewendet wird. Grundsätzlich sollten folgende Anforderungen erfüllt werden:
a. Es dürfen nur Rundkabel benutzt werden, die eine sichere Befestigung ermöglichen.
b. Das Kabel muss geschirmt sein um einen Schutz gegen die Einstreuung von HF-Signalen zu gewährleisten.
Der Schirm muss an dem Erdungpunkt in dem Gehäuse angeschlossen sein (siehe Kapitel 3.1).
c. Der Schirm muss durchgängig sein.
d. Es sollte Brandmeldekabel vom Typ JY(St)Y benutzt werden oder ggf. Kabel mit Funktionserhalt z.B. JEH(St)H.
Leitungsspezifikationen:
Der Leitungswiderstand sollte 40 Ohm/Ader und die Leitungskapazität zwischen zwei Adern 300nF nicht überschreiten. Dies ergibt eine Leitungslänge von ca.
1000m bei Verwendung eines Kabels mit 0,8mm Durchmesser.