Добрый день.
Коэффициент мощности ПК (ЛОМ) по ДБН-23 можно принять 0,72 (С. 121 ДБН В.2.5-23:2010). Мощность ПК считается активно-емкостная.
Мощность вентиляции считается активно-индуктивная. Правильно ли учитывать в расчетах, что реактивная мощность ПК скомпенсирует рективную мощность вентиляции?
Или же за счет нелинейности нагрузки ПК полной компенсации не получиться?