Силовые кабели допускается присоеденять непосредственно к электрическим апаратам. Контрольные кабели управления и сигнализации согласно ПУЭ п. 3.4.7. «..как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается. К выводам измерительных трансформаторов или отдельным аппаратам кабели допускается присоединять непосредственно.
Исполнение зажимов должно соответствовать материалу и сечению жил кабелей».
П.3.4.13. «Соединения аппаратов между собой в пределах одной панели следует выполнять, как правило, непосредственно без выведения соединяющих проводов на промежуточные зажимы.»
Устанавливать дополнительно промежуточные зажимы необходимо согласно п. 3.4.14. там, где: «провод переходит в кабель;
объединяются одноименные цепи (сборка зажимов цепей отключения, цепей напряжения и т. п.);
требуется включать переносные испытательные и измерительные аппараты, если нет испытательных блоков или аналогичных устройств;
несколько кабелей переходит в один кабель или перераспределяются цепи различных кабелей (см. также 3.4.

».
Согласно п.3.4.15. «Зажимы, относящиеся к разным присоединениям или устройствам, должны быть выделены в отдельные сборки зажимов».
П.3.4.17. «Сборки зажимов, вспомогательные контакты выключателей и разъединителей и аппараты должны устанавливаться, а заземляющие проводники монтироваться так, чтобы была обеспечена доступность и безопасность обслуживания сборок и аппаратов вторичных цепей без снятия напряжения с первичных цепей напряжением выше 1 кВ»
В качестве бюджетного варианта могут быть использованы «Зажимы контактные винтовые ЗВИ» ИЭК.