Автор Тема: Прокладка кабелей в трубной канализации  (Прочитано 7804 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возник вопрос. При прокладке кабелей в трубной канализации с использованием двустенных гофрированных труб, при укладке труб в кластерах, в два ряда, при количестве труб в ряду больше 10-ти.
Какой будет поправочный коэффициент на длительный допустимый ток?

Все, что нашел:
- ПУЕ, табл. 1.3.26 - при шести кабелях в земле (в трубах или без труб) и расстоянии в свету между кабелями 100 мм - K=0,75;

А если у меня в свету меньше 100 мм? А если кабели лежат в каждой трубе, т.е. в два ряда? А если уложить трубы не в два ряда, а в три? четыре?

Ну и чертеж для иллюстрации.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ п.1.3.25 та табл.1.3.29
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой будет поправочный коэффициент на длительный допустимый ток?
Вряд ли вы найдете поправочный коэффициент для вашего случая, но то что он будет намного меньше 0,75 - это точно.
Можно прикинуть по таблице 1.3.29. Там хоть и нет вашего случая, но она показывает как влияет совместный нагрев на длительно допустимый ток.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, спасибо. Приблизительно получается, что если класть кабели по 4 штуки и делать промежуток, коеффициент где-то 0,65-0,75.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
п 1.3.26 тоже учли?

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, п 1.3.26 нельзя учесть, потому что он говорит бред.
Вот я в чертеже взял две конфигурации блоков и записал туда токи из таблицы для алюминиевых жил.

Получается, что если расположить два блока на расстоянии 500 мм и учесть коэф. 0,85 из п 1.3.26, допустимые токи выйдут меньше, чем если этого промежутка не делать.

Вот такие у нас нормы.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как-то пришлось увидеть интересное решение по прокладке в трубной канализации... Закладывали вертикальный пакет из 6 труб, через 0,5м еще один такой пакет.
Проблемы трубной канализации уже как-то обсуждались.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где-то за границей

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня удивил последний ответ
а может  как у ДКС
http://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Support/Albums_A10-11_DKC.zip

Вот и думаю, a причём тут типовой ДКС (он же А6-92) при 10-ти трубах в слое...
Возник вопрос. При прокладке кабелей в трубной канализации с использованием двустенных гофрированных труб, при укладке труб в кластерах, в два ряда, при количестве труб в ряду больше 10-ти.
Какой будет поправочный коэффициент на длительный допустимый ток?

Вряд ли вы найдете поправочный коэффициент для вашего случая, но то что он будет намного меньше 0,75 - это точно.

Ну как же это всё чёрт возьми мне знакомо  :evil:.

Начнём с того, что в существующих типовых проектах касаемых блочной кабельной канализации, нигде не найдется данных для кабелей в двух и более слоях труб с количеством труб в слое равным 10.
В итоге получаем, что данная двухслойная кабельная канализация - чистой воды профанация, и посчитать её стандартными способами не реально.

Теперь по поводу коэффициента менее 0,75:
CC19, коллега заверяю тебя, что он будет ГОРАЗДО меньше 0,75 даже для одного слоя 10-ти кабелей исходя из нашего ГОСТа Р 50571.5.52-2011, и составит 0,49. На данный коэффициент следует умножать значение длительно-допустимых токов кабелей с изоляцией из СП, либо с изоляцией из ПВХ-композиций по этому же ГОСТу, к тому же данные длительно-допустимые токи существенно отличаются в меньшую сторону от токов по ГОСТ 31996-2012.

В итоге длительно допустимые токи (без учета не значительного повышающего коэффициента на температуру при прокладке кабеля в траншее в трубе) составят:
для CU 240 кв.мм в ПВХ=280х0,49=137,2А;
для AL 240 кв.мм в ПВХ=218х0,49=106,8А;
для CU 240 кв.мм в СП=324х0,49=158,8А;
для AL 240 кв.мм в СП=253х0,49=124,0А.
В итоге при 10-ти рабочих кабелях в слое ,не получиться посчитать БК в два и более слоя и даже
ДКС
тоже никак не поможет.
Думаю дальнейшие комментарии про два и более ряда при слое в 10 и более КЛ излишними.
Надо менять трассу и приводит её к требованиям либо ПУЭ либо указанного ГОСТа.
Но исходя что данный ГОСТ в Украине не действует, то остаётся ПУЭ+типовые.
« Останнє редагування: 12 Лютий 2015, 23:11:28 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня удивил последний ответ

Вот и думаю, a причём тут типовой ДКС (он же А6-92) при 10-ти трубах в слое...


но вот же ДКС предлагает, или это использовать нельзя???
http://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/DV_tube.pdf
http://www.dkc.kiev.ua/ru/catalog/klastery_dv_ok/025050/


Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
но вот же ДКС предлагает, или это использовать нельзя???
http://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/DV_tube.pdf
http://www.dkc.kiev.ua/ru/catalog/klastery_dv_ok/025050/
Разумеется можно. Я делал акцент на канализацию при 10-ти трубах в слое. Как расчетный ток считать для данной канализации, если конструкции блоков жестко регламентированы типовыми, а подобных блоков в них нет?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос на самом деле очень непростой.
Есть авторитетное мнение, правда не подтверждаемое конкретными расчетами, как говорится "Из практического опыта эксплуатации".
Так вот. Реальная загрузка большинства кабелей в распредцепочках 10 кВ по Киеву порядка 30-40 %. В аварийных длительных режимах (например при обрыве кабеля на головном участке цепочки) нагрузка на живые кабели может быть больше. Но уж никак не превышает 70-80 % (Диспетчера не допускают). И таких кабелей в общем числе достаточно мало.
Таблица 1.3.26. ведь о чем говорит - как будут соседние кабели греть друг друга, и она, если я правильно все понимаю, рассчитана  для 100% загрузки этих кабелей.
А при реальных загрузках кабелей из взаимное тепловое влияние будет гораздо меньше (ну или вообще сведено к минимуму).
Другой вопрос как это все "подшить к делу".
И ясно, что это характерно для городской нагрузки. На каком-нибудь заводе картина может быть совершенно другой.
Поэтому точного ответа на этот вопрос пока нет.
Если "тупо" ориентироваться в этом вопросе ПУЭ - то получается что придется сильно завышать сечение кабеля, а это экономически крайне нецелесообразно - закапывать в землю лишнее железо.
А если не обращать внимание на вышеупомянутую таблицу, то придется нарушать нормы.
Что в лоб, что по лбу.
По-хорошему неплохо было бы пообщаться на эту тему с грамотным диспетчером ну или инженером по режимам, которые эти режимы считают.
« Останнє редагування: 16 Лютий 2015, 17:45:15 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

oipop

  • Гість
Другой вопрос как это все "подшить к делу".
Очевидно, что согласовывая инженерное решение с хозяевами сетей. Только они могут подтвердить нагрузку в 40%.

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Возник вопрос по расстоянию в просвете между кабелями, проложенными в кабельной канализации. В типовике и ПУЭ указывается межосевое расстояние 150мм для труб и всё. Насколько я понимаю, правило ПУЭ о том, что расстояние между кабелями в траншее не рекомендуется делать меньше 100мм, не касается кабельной канализации. Я прав? Есть ли ещё нормы, раскрывающие этот вопрос?
При разработке, конечно же, основы берутся из типовика, того же А6-92. Соответственно, ссылка на него в документации. Но вот считать ли это привязкой к типовику? Где это нормируется?
« Останнє редагування: 22 Березень 2015, 10:05:49 від Porada »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю