Стоят счетчики общедомомового учета на обоих вводах, которые то нормативах обла нужны для контроля баланса расхода электроэнергии. Скажем 9 этажный ж/дом: с ввода 1 запитаны нагрузки стояков квартир, рабочее освещение, а с ввода 2: лифты, аварийное освещение и насосная. На вводе 1, кроме общедомового отсчитующего счетчика установлен счетчик коммунального электроосвещения и естественно счетчики учета расхода электроэнергии квартир в поэтажных щитах, на вводе 2, кроме отсчитующего одщедомового счетчика на вводе-счетчики лифтов, насосной и аварийного коммунального электроосвещения. Так было бы нормально в идеальном случае.
Для лифта выбирается счетчик (аппарат защиты) в зависимости от типа лифта и соответственно от мощности и количества лифтов. По табл.3.5 определяется в зависимости от количества лифтов Кс и согласно п.3.34 соsf=0,65. То есть нагрузка на 2 лифта грузоподъемностью 630 кГ: 2х12,85х0,8х1000/1,73х380х0,65=48,1А. Счетчик прямого включения 0...50А 380В, автомат на вводе щита учета лифтов 50(63)А, на отходящей к лифту линии 25(32)А..Рекомендуемый ВРУ для 9 этажного ж/здания, запитанный по ІІ категории-вводной щит УВР1401, распределительный-УВР3004 или другие..