Общий учет на лифты
« : 30 Січень 2015, 12:33:56 »
Необходимо выбрать/обосновать автомат и счетчик на общий учет на лифты. Имеется 9-тиэтажка и 5 лифтов: лебедка 3 кВт, двери 0,18 кВт. Пусковой ток двигателя лебедки: БС 48,6 А, МС 14 А (это 2 скорости?). Для расчетной мощности я учел только лебедки и Ксп=0,7. Итого 5*3*0,7=10,5 кВт и 24,5 А при кос=0,65. Маловато будет. По факту стоит 63 А и прямоточный счетчик 50-100 А. Помогите, плз, их обосновать для РЭС?
PS. Каждый лифт защищен ПН-1 на 35 А.
« Останнє редагування: 01 Лютий 2015, 23:10:52 від SinSilence »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Общий учет на лифты
« Reply #1 : 30 Січень 2015, 12:46:59 »
Необходимо выбрать/обосновать автомат и счетчик на общий учет на лифты
Обленерго вимагає окремий облік на ліфти , вони не входять в загальнобудинковий облік ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Общий учет на лифты
« Reply #2 : 30 Січень 2015, 12:55:50 »
А я разве по-другому спросил?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Общий учет на лифты
« Reply #3 : 30 Січень 2015, 13:03:50 »
я разве по-другому спросил?
Необходимо выбрать/обосновать автомат и счетчик на общий учет на лифты.
З вашого питання виходить що ви ставите окремий облік на ліфти а не сумуєте їхнє навантаження на загальний лічильник усіх загальнобудинкових потреб .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Общий учет на лифты
« Reply #4 : 30 Січень 2015, 13:12:50 »
Абсолютно верно окремий облік на ліфти. На загальнобудинкове освітлення стоїть окремий. Итого 2 учета.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Общий учет на лифты
« Reply #5 : 30 Січень 2015, 13:45:06 »
окремий облік на ліфти
Помогите, плз, их обосновать для РЭС?
ДБН В.2.5-23:2010 таблиця 3.5
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Общий учет на лифты
« Reply #6 : 30 Січень 2015, 14:03:25 »
Если внимательно прочитать топик, то там видно, что я уже смотрел табл. 3.5 и Ксп выбрал. Меня интересует можно ли обосновать автомат больше 25 А, учитывая пусковые токи? И это не проект. Эту схему не я придумал. Она существует в натуре. Переделывать ее не требуют.
« Останнє редагування: 30 Січень 2015, 14:08:44 від SinSilence »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Общий учет на лифты
« Reply #7 : 31 Січень 2015, 13:57:47 »
Стоят счетчики общедомомового учета на обоих вводах, которые то нормативах обла нужны для контроля баланса расхода электроэнергии. Скажем 9 этажный ж/дом: с ввода 1 запитаны нагрузки стояков квартир, рабочее освещение, а с ввода 2: лифты, аварийное освещение и насосная. На вводе 1, кроме общедомового отсчитующего счетчика установлен счетчик коммунального электроосвещения и естественно счетчики учета расхода электроэнергии квартир в поэтажных щитах, на вводе 2, кроме отсчитующего одщедомового счетчика на вводе-счетчики лифтов, насосной и аварийного коммунального электроосвещения. Так было бы нормально в идеальном случае.
Для лифта выбирается счетчик (аппарат защиты) в зависимости от типа лифта и соответственно от мощности и количества лифтов. По табл.3.5 определяется в зависимости от количества лифтов Кс и согласно п.3.34 соsf=0,65. То есть нагрузка на 2 лифта грузоподъемностью 630 кГ: 2х12,85х0,8х1000/1,73х380х0,65=48,1А. Счетчик прямого включения 0...50А 380В, автомат на вводе щита учета лифтов 50(63)А, на отходящей к лифту линии 25(32)А..Рекомендуемый ВРУ для 9 этажного ж/здания, запитанный по ІІ категории-вводной щит УВР1401, распределительный-УВР3004 или другие..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Общий учет на лифты
« Reply #8 : 31 Січень 2015, 19:58:56 »
2х12,85х0,8х1000/1,73х380х0,65=48,1А. Счетчик прямого включения 0...50А 380В, автомат на вводе щита учета лифтов 50(63)А, на отходящей к лифту линии 25(32)А.
В ввідній шафі пасажирського ліфта 630 кГ , що входить в комплект поставки ліфта , встановлений автомат на 50 А . При таких уставках , як пропонуєте ви , при перевантаженні по струму любого ліфта у переважній більшості випадків вимкнеться автомат живлення ліфтів у ВРУ а не автомат в шафі управління ліфта . Передбачимо таку ситуацію ,  ліфт  зупинився з пасажиром вночі так як вибив автомат живлення ліфтів у ВРУ , адже його уставка значно менша від 50 А . Викликають аварійну службу ліфтів , люди приїхали але ліфтів запустити не можуть , доступу в електрощитову вони не мають а ЖЕКівський електрик прийде на роботу о 8 годині  і лише після цього він ввімкне автомат живлення ліфтів . Уставка автомата живлення ліфтів, що встановлений у ВРУ , має бути більшою від автомата що встановлений в шафі управління ліфта в машинному приміщенні . Для живлення ліфта , для виконання селективності , у ВРУ необхідно передбачати автомат мінімум на 80 А а не 25 а для групи ліфтів ця уставка має бути ще більшою (мінімум 100 А) .
Можливо я щось не так зрозумів ?
« Останнє редагування: 31 Січень 2015, 20:00:44 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Общий учет на лифты
« Reply #9 : 01 Лютий 2015, 07:33:19 »
Вы Roman 3R правы!Только у нас в России,лифты,аварийку и если есть дымоудаление все через шкаф АВР.подключенный до аппаратов защиты,см. СП31-110,а вы точно знаете,что в шкафу управления лифтом -50А?Если да ,то вы еще раз правы! В старом  ВСН-59-88,выбор автомата на группу  электродвигателей-Ip=1.1Imax,Iуэо=1.2(I" пуск+I"макс).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Общий учет на лифты
« Reply #10 : 01 Лютий 2015, 09:19:48 »
В ввідній шафі пасажирського ліфта 630 кГ , що входить в комплект поставки ліфта , встановлений автомат на 50 А .
Roman3R, а яка потужність ліфта?
При таких уставках , як пропонуєте ви , при перевантаженні по струму любого ліфта у переважній більшості випадків вимкнеться автомат живлення ліфтів у ВРУ а не автомат в шафі управління ліфта .
Мабудь я з вами не погоджусь. Двигун ліфта від перевантаження захищає теплове реле. А автомат на вводі в шафу виконує в більшій мірі функцію комутаційного аппарату ніж захистного.
SinSilence, мені здається, що виправдати такій вибір автомату і лічильника не вдасться. Хоча з лічильником можна спробувати, треба подивитись у паспорті лічильника поріг чутливості і перевірити точність лічильника при мінімальному навантаженні (освілення кабін ліфтів). І який у у Вас лічильник?
« Останнє редагування: 01 Лютий 2015, 10:03:17 від Сугор »

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Общий учет на лифты
« Reply #11 : 01 Лютий 2015, 23:10:20 »
СА4-И678 50-100 А. Каждый лифт защищен ПН-1 на 35 А.
Мне тут пришла мысля: а нужно ли ставить защитный аппарат на группу лифтов по безопасности и т.д. Может достаточно только коммутационный.
« Останнє редагування: 01 Лютий 2015, 23:30:09 від SinSilence »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Общий учет на лифты
« Reply #12 : 02 Лютий 2015, 12:25:54 »
Что дом существующий? Раз установлен индукционный счетчик СА4-И678 50-100 А. Может предохранитель ПН2-100 с Ів=31,5А, а то на 35А не бываеть плавких вставок. А теперь посчитайте ток вашего лифта, если Рд=Рд.н х √ПВ, а ток вставки Ів≥Іп/1,6 для ЭД с тяжелым пуском.
В машинном помещении лифта может стоять вместо вводного автомата обычный рубильник с боковым приводом, так называемое ВУ. В шкафу управления ЭД главного подъема имеет свои защитые аппараты, а тормоз сблокирован. Трансформаторы ТР1-Тр3, цепь управления как и ЭД привода двери 0,18..0,38кВт-защищены своими предохранителями. Так, что не селективность защиты маловероятна (А.Д.Воробьев,В.Л.Сегал "Справочник электромеханика по лифтам").
Защищать кабельную линию к лифтам в любом случае необходимо, так, что здесь все без вариантов.