В идеале, конечно лучше каждому свой разъединитель и ПКТ, но автор топика просит рассмотреть предложенную схему.
cherkas так вы думаете, что можно один комплект защиты использовать на два трансформатора?
Думаю и на 10 можно, вопрос в целесообразности такого подключения.
Вот смотрите на Вашем примере попробую объяснить, рассчитывать не буду Вы уж сами как то.
у Вас есть 2 тр-ра
1 - 160 кВа для его защиты нужны предохранители скажем 15А (посмотрите в справочниках или посчитаете)
2 - 400 кВа для его защиты нужны предохранители скажем 30А (...)
так вот если они будут питаться параллельно, а предохранители будут общими, то нужно ставить 15А! так как есть вариант, что трансформатор 400 кВа будет отключен по низкой стороне, а 160 в это время уйдет в перегруз и если поставить ПКТ большого номинала, то он может выйти из строя.
И при расчетах точных цифр може получиться, что при нормальной работе Вы не сможете оба трансформатора нагрузить полностью, так как сработают предохранители.
Приведенные цифры взяты для примера, их нужно рассчитать, вывести так сказать максимальный ток преохранителей при таком подключении. Опять же, разный % перегруза допускается на разное время. допустим, что перегруз на 100% для данных тр-ров разрешен в течении 20 минут. соответственно если посадить возле трансформаторов круглосуточного дежурного с амперметром, то ток предохранителей можно обосновано увеличить, а если дежурный персонал только дневной да ему еще и добираться до этих трансформаторов 3,5 часа то обоснованно это сделать нельзя.