Автор Тема: Комплектация ячеек РУ-6кВ  (Прочитано 6146 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Комплектация ячеек РУ-6кВ
« : 23 Січень 2015, 08:45:01 »
Пункты ТУ на присоединение к высоковольтным ячейкам РУ-6кВ требуют:
Quote (selected)
- произвести замену в ячейках 6кВ трансформаторов тока 1000/5 на поверенные трансформаторы тока 300/5 классом точности 0,5S/10Р;
- выполнить установку в ячейках 6кВ узла учета электроэнергии класса точности не ниже 1,0 согласно требований коммерческого учета
С первым пунктом просто - заложу в спецификацию, например, ТОЛ-10 300/5 0,5/10Р.
Подскажите по второму, что значит узел учета? Просто счетчик?
Подскажите тогда типы счетчиков к применению!
Никогда не выполнял коммерческий учет, жду советов!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #1 : 23 Січень 2015, 12:43:13 »
Только заменить трансформатор ТТ мало. Схема подключения электросчетчика в трехпроводную сеть 6 кВ осуществляется с помощью 2 трансформаторов тока (ТОЛ-10) и трансформаторов напряжения (НТМИ-6000/100В), плюс счетчик учета активной и реактивной электроэнергии трансформаторного включения 100В, 5А. Схема вторичных цепей трансформаторов тока и трансформатора напряжения изображена ниже во вложении. Так, что если нет уже установленной ячейки 6 кВ с трансфоматором напряжения в РУ-6кВ -прийдется устанавливать.
Если нет места, то при воздушном вводе в РП-6кВ можно рассмотреть установку на конечной опоре пункта комерческого учета ПКУ-6кВ(ПСС-6кВ). Есть типовые решения по его установке, но нужно согласование с сетевой организацией.
При кабельном вводе можно рассмртреть установку в ячейке ТОЛУ-6(10)У2.1 под свое напряжение с вторичным измеряемым током 5А и первичным током присоединения 10-1000А, с подключением узла учета к выходу ТОЛУ.

Учет какой комерческий или технический?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #2 : 26 Січень 2015, 09:02:15 »
Как грамотней сформулировать запрос на размещение аппаратуры планируемого узла учета в ячейке, к которой подключаюсь?
Какие-то размеры свободного места запросить или может вообще целое ТУ на организацию этого узла запросить со всеми указаниями?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #3 : 26 Січень 2015, 09:38:36 »
sanches, тип ячеек какой? В большинстве КСО-шек, приборы учета монтируются просто на панели. Если КРУ - то, как правило, тоже есть место где его прицепить. Но чтобы сказать наверняка, нужно знать тип оборудования. Вот например фото существующего счетчика на панели K-XII
« Останнє редагування: 26 Січень 2015, 09:41:56 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #4 : 26 Січень 2015, 10:36:28 »
Андрюха РЗА, спасибо, прояснили.
А не подскажите, можно ли найти какие-нибудь готовые, обвязанные узлы коммерческого учета или всё-таки придется зарываться в учебники и собирать их самому?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #5 : 26 Січень 2015, 11:52:16 »
sanches, что вы имеете в виду? обычно достаточно схемы ну и фасада ячейки с местом размещения счетчика. И то Фасад - это уже признак хорошего тона.
Если дефицит времени - мы показываем план РУ-10 кВ (6 кВ) и к ячейке пришлепываем квадратик счетчика и пишется примечание - счетчик разместить на фасаде ячейки.
Грамотному монтажнику все ясно.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #6 : 26 Січень 2015, 12:39:27 »
Прозондировал интернет, действительно, готовых вариантов узлов учета кроме ПКУ не нашел.
Вот для меня теперь задача - определить необходимое оборудование узла учета с установкой его на панели ячейки.
В посте #2 grossel что-то подобное описывал, но без книголистания трудно сразу взять и собрать что-то рабочее.
Пока буду изучать литературу, может какими ранее разработанными схемами поделитесь или ещё какой полезной информацией..

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #7 : 26 Січень 2015, 14:00:32 »
Какой у Вас тип ячейки?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #8 : 26 Січень 2015, 16:50:17 »
sanches, узла как такового и не будет. По факту будет: 1. Счетчик
Quote (selected)
класса точности не ниже 1,0
. 2. Испытательная колода (но тут возможны варианты, можно использовать "токовые" клемники только под пломбировку). Как правильно написал Андрюха РЗА
Quote (selected)
как правило, тоже есть место где его прицепить
даже если и КСО.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #9 : 27 Січень 2015, 06:15:54 »
Млин, попытался выяснить тип ячеек по телефонным разговорам с владельцем подстанции, так там никакой документации не нашлось и по памяти не смогли сказать. А у меня времени уже нет. Ну вроде что-то как-то уверили, что место найдётся для счетчиков, буду просто предусматривать их проектом, как-нибудь установят надеюсь.
Как вы смотрите на применение счетчиков для коммерческого учета типа Меркурий?
Может другие советы будут?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #10 : 27 Січень 2015, 09:24:02 »
sanches, Тип счетчика зависит на 99% от политики Обла, ну и владельца п/ст.
Если там уже стоят некие счетчики, то нужно ставить такие же, чтобы их можно было легко соединить в АСКОЭ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #11 : 06 Лютий 2015, 12:07:18 »
В ТУ на подключение к ПС-35/6кВ стоит пункт: выполнить реконструкцию ячейки 6кВ с кабельного ввода на воздушный.
Что мне необходимо для этого предусмотреть проектом?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #12 : 06 Лютий 2015, 12:46:03 »
В ТУ на подключение к ПС-35/6кВ стоит пункт: выполнить реконструкцию ячейки 6кВ с кабельного ввода на воздушный.
Что мне необходимо для этого предусмотреть проектом?
Для этого нужно знать планировку ПС, место и высоту установки оборудования. Потому-как при капитальном здании ТП в месте установки РУ-6 кВ в ряд, вводная ячейка должна занимать крайнее положение к месту ввода (по отношению к проходным изоляторам), место установки проходных изоляторов должно выполнятся в глухой стене и иметь высоту от отметки земли не менее 4500 мм
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #13 : 06 Лютий 2015, 13:10:28 »
Что мне необходимо для этого предусмотреть проектом?
Необходимо обратиться к организации на чьем балансе эта ПС и взять у них объемы работ и материалы для выполнения такой реконструкции и заложить все это в проект . Они сами сделают реконструкцию , главное чтобы в проекте была заложена смета , оборудование и материалы на такие работы .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Комплектация ячеек РУ-6кВ
« Reply #14 : 06 Лютий 2015, 19:37:25 »
главное чтобы в проекте была заложена смета
Смета составляеться на основании чертежей проекта.
Если просто так в спецификацию заложишь материалы без проектного обоснования их применения то будут вопросы.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.