Только заменить трансформатор ТТ мало. Схема подключения электросчетчика в трехпроводную сеть 6 кВ осуществляется с помощью 2 трансформаторов тока (ТОЛ-10) и трансформаторов напряжения (НТМИ-6000/100В), плюс счетчик учета активной и реактивной электроэнергии трансформаторного включения 100В, 5А. Схема вторичных цепей трансформаторов тока и трансформатора напряжения изображена ниже во вложении. Так, что если нет уже установленной ячейки 6 кВ с трансфоматором напряжения в РУ-6кВ -прийдется устанавливать.
Если нет места, то при воздушном вводе в РП-6кВ можно рассмотреть установку на конечной опоре пункта комерческого учета ПКУ-6кВ(ПСС-6кВ). Есть типовые решения по его установке, но нужно согласование с сетевой организацией.
При кабельном вводе можно рассмртреть установку в ячейке ТОЛУ-6(10)У2.1 под свое напряжение с вторичным измеряемым током 5А и первичным током присоединения 10-1000А, с подключением узла учета к выходу ТОЛУ.
Учет какой комерческий или технический?