Автор Тема: освещение помещений П-ІІа  (Прочитано 4129 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
освещение помещений П-ІІа
« : 23 Грудень 2008, 12:47:10 »
подскажите какой светильник лучше использовать в помещениях П-ІІа?
хотелось бы найти на ЛЛ 18 Вт отечественного производства, но пока мои поиски ничего не дали...
и кто какие ставит?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение помещений П-ІІа
« Reply #1 : 23 Грудень 2008, 14:06:05 »
а в чем собственно проблема? там ведь ограничение идет только по классу защиты оболочки (табл. 5.3 ДНАОП 0.00-1.32-01), для светильников с ЛЛ - IP 23. Но если это склад, тогда конечно могут быть некоторые затруднения, поскольку тот же ДНАОП говорит:
5.9.2. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадение из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное стекло, защищающее лампу с отражателями и рассеивателями из материала, не поддерживающего горение. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь рассеивателей и отражателей из горючих материалов. Ну а на пожароопасном производстве такого класса я ставил серию ARCTIC (Световые технологии, не отечественный правда производитель) - он вписывался в дизайн существующей части цеха, расширение которого, я освещал. А степень защиты у него завышена была относительно требований (65 против 23)
я знаю не все, а только половину

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение помещений П-ІІа
« Reply #2 : 23 Грудень 2008, 14:26:07 »
суть такова, что есть в админздании архив, "книгосховища" разные. подвесной потолок там не предусматривается. во всех (почти) помещениях (с н.у.) используются потолочные 4х18. помещение архива маленькое. поставить там что-то типа арктик 2х18...не сильно естетично (это ж не цех и не промпомещение,там люди работать будут), как по мне. если б был подвесной, можно чтото типа owp/r... есть вариант owp, но там компактные лампы, не хотелось бы разнобой давать... хочу найти что-то типа owp/r, но не встраиваемый, а потолочный. неужели таких не выпучккают? ну а отечественные потому что объект гос...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение помещений П-ІІа
« Reply #3 : 23 Грудень 2008, 14:50:13 »
в архиве я бы сильно эстетикой не заморачивался - безопасность дороже. Если бы кто видел, под какими светильниками я работаю  :D - трудно совместить приличную защиту, эстетику и дешевизну. Посмотрите каталоги Ватры, там у них были светильники с ЛЛ, в защищенном исполнении, за эстетику правда не ручаюсь  :-[
http://www.vatra.te.ua/download.php
есть и другие производители, Элотек например
http://www.elotek.com.ua/index.cgi?action=selkateg&lang=ru&ID=6&SID=17#content
я знаю не все, а только половину

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение помещений П-ІІа
« Reply #4 : 23 Грудень 2008, 15:25:20 »
у ватры тот же арктик...
все равно, спасибо  :)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение помещений П-ІІа
« Reply #5 : 23 Грудень 2008, 15:42:52 »
Цитата: aleks
у ватры тот же арктик...
зато отечественный  :D
я знаю не все, а только половину

Offline pvm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 21
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение помещений П-ІІа
« Reply #6 : 14 Січень 2009, 13:47:06 »
Согласно информации, полученной у инженера "Световых технологий" (правда, по телефону), рассеиватели светильников "ARCTIC", как и LZ - из горючего материала, следовательно применять их в складских помещениях категории П-IIа нельзя.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение помещений П-ІІа
« Reply #7 : 14 Січень 2009, 13:54:11 »
спасибо за информацию...ватровские ЛПП для П-1 и П-11, в ихнем каталоге так написано...

Offline pvm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 21
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение помещений П-ІІа
« Reply #8 : 14 Січень 2009, 14:05:40 »
Каталог выпускает ИЗГОТОВИТЕЛЬ оборудования, а решение о его конкретном применении принимает проектировщик или монтажник, поэтому окончательное решение за вами.

 