Автор Тема: СИП от ДЭС 0,4  (Прочитано 5231 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Вячеслав

  • Гість
СИП от ДЭС 0,4
« : 23 Грудень 2008, 11:45:55 »
День добрый, подскажите как поступить? Есть участок с технологическим оборудованием, энергетики хотят поставить две ДЭС, по 500кВт и до РП протянуть по существующим опорам СИП, там метров 150 до нагрузки, ток всей нагрузки около 1000 кВт,  так вот с СИП не сталкивался но думаю что это будет проблематично, придется вешать от одной ДЭС в парралель два провода квадрат по 150. То есть от двух Дэс четире ветки. 

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #1 : 23 Грудень 2008, 11:54:08 »
Цитата: Вячеслав
ток всей нагрузки около 1000 кВт
ну я думаю все таки Амперов ;)
В чем вопрос собственно говоря? Не хочется тянуть 4 кабеля?

Вячеслав

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #2 : 23 Грудень 2008, 11:58:07 »
Амперов получается чуть больше 1500, думаю что не проще ли в земле проложить, не так давно проектирую :) И еще как устраивается заземляющее устройство для ДЭС все так же как и для КТП?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #3 : 23 Грудень 2008, 12:04:31 »
На одну ветку получается нагрузка 500кВт, ток в зависимости от кос фи от 760А. Если есть возможность проложить в земле и получится дешевле, то лучше наверное в земле. Не надо на опоры вышать нелегкие кабели. Опять же пойдет ли на это заказчик. Если к примеру только положили дорожное покрытие, то думаю не согласится

Вячеслав

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #4 : 23 Грудень 2008, 12:12:48 »
Вот и я о том что они ведь не легкие, не дорожного покрытия там нет, карьер рядом, там просто грунт скальный, это север, вот тоже думаю что может лучше в земле. А на счет заземления, что подскажите?

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #5 : 23 Грудень 2008, 12:17:09 »
На одну вітку (760А) прийдеться вішати 4 СІПа 4х120 (по табл. 1.3.7 ПУЕ). 8 СІПів на опорі  =-0

Вячеслав

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #6 : 23 Грудень 2008, 12:23:11 »
Не не восемь всего четыре, где то квадрат по 150, на одну ветку два СИП. В общем я думаю идея у энергетиков не очень. Проще закопать, хотя наверное дороже.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #7 : 23 Грудень 2008, 12:31:13 »
Цитата: Вячеслав
где то квадрат по 150,
больше 120 нету
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #8 : 23 Грудень 2008, 12:33:42 »
По-перше, я не зутрічав СІП 4х150, максимум 4х120 по моїх каталогах.
По-друге, не забувайте проводи там алюмінієві і прокладаємо ми їх в ПОВІТРІ а не в землі.

Вячеслав

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #9 : 23 Грудень 2008, 12:38:34 »
А я вот смотрю здесь пишут что есть http://www.energoteh-ek.ru/catalog/86, лучше ребята подскажите как быть с заземлением, все также как КТП или все же нет, ни разу не сталкивался.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #10 : 23 Грудень 2008, 12:47:35 »
Є такий норматив НТПД-90
Пошукай, може там щось знайдеш по заземленню.

Вячеслав

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #11 : 23 Грудень 2008, 12:53:12 »
Спасибо буду искать.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #12 : 23 Грудень 2008, 13:29:19 »
Вот пример заземления по ДЭС
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Вячеслав

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #13 : 23 Грудень 2008, 14:15:23 »
Спасибо мадо, хотоший файлик. :thumbsup:

lighter

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #14 : 06 Лютий 2009, 18:00:57 »
А я вот смотрю здесь пишут что есть http://www.energoteh-ek.ru/catalog/86, лучше ребята подскажите как быть с заземлением, все также как КТП или все же нет, ни разу не сталкивался.

Использовать свыше 4х120 для сете 0,4 кВ экономически невыгодно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю