Автор Тема: СИП от ДЭС 0,4  (Прочитано 5191 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Вячеслав

  • Гість
СИП от ДЭС 0,4
« : 23 Грудень 2008, 11:45:55 »
День добрый, подскажите как поступить? Есть участок с технологическим оборудованием, энергетики хотят поставить две ДЭС, по 500кВт и до РП протянуть по существующим опорам СИП, там метров 150 до нагрузки, ток всей нагрузки около 1000 кВт,  так вот с СИП не сталкивался но думаю что это будет проблематично, придется вешать от одной ДЭС в парралель два провода квадрат по 150. То есть от двух Дэс четире ветки. 

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #1 : 23 Грудень 2008, 11:54:08 »
Цитата: Вячеслав
ток всей нагрузки около 1000 кВт
ну я думаю все таки Амперов ;)
В чем вопрос собственно говоря? Не хочется тянуть 4 кабеля?

Вячеслав

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #2 : 23 Грудень 2008, 11:58:07 »
Амперов получается чуть больше 1500, думаю что не проще ли в земле проложить, не так давно проектирую :) И еще как устраивается заземляющее устройство для ДЭС все так же как и для КТП?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #3 : 23 Грудень 2008, 12:04:31 »
На одну ветку получается нагрузка 500кВт, ток в зависимости от кос фи от 760А. Если есть возможность проложить в земле и получится дешевле, то лучше наверное в земле. Не надо на опоры вышать нелегкие кабели. Опять же пойдет ли на это заказчик. Если к примеру только положили дорожное покрытие, то думаю не согласится

Вячеслав

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #4 : 23 Грудень 2008, 12:12:48 »
Вот и я о том что они ведь не легкие, не дорожного покрытия там нет, карьер рядом, там просто грунт скальный, это север, вот тоже думаю что может лучше в земле. А на счет заземления, что подскажите?

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #5 : 23 Грудень 2008, 12:17:09 »
На одну вітку (760А) прийдеться вішати 4 СІПа 4х120 (по табл. 1.3.7 ПУЕ). 8 СІПів на опорі  =-0

Вячеслав

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #6 : 23 Грудень 2008, 12:23:11 »
Не не восемь всего четыре, где то квадрат по 150, на одну ветку два СИП. В общем я думаю идея у энергетиков не очень. Проще закопать, хотя наверное дороже.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #7 : 23 Грудень 2008, 12:31:13 »
Цитата: Вячеслав
где то квадрат по 150,
больше 120 нету
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #8 : 23 Грудень 2008, 12:33:42 »
По-перше, я не зутрічав СІП 4х150, максимум 4х120 по моїх каталогах.
По-друге, не забувайте проводи там алюмінієві і прокладаємо ми їх в ПОВІТРІ а не в землі.

Вячеслав

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #9 : 23 Грудень 2008, 12:38:34 »
А я вот смотрю здесь пишут что есть http://www.energoteh-ek.ru/catalog/86, лучше ребята подскажите как быть с заземлением, все также как КТП или все же нет, ни разу не сталкивался.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #10 : 23 Грудень 2008, 12:47:35 »
Є такий норматив НТПД-90
Пошукай, може там щось знайдеш по заземленню.

Вячеслав

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #11 : 23 Грудень 2008, 12:53:12 »
Спасибо буду искать.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #12 : 23 Грудень 2008, 13:29:19 »
Вот пример заземления по ДЭС
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Вячеслав

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #13 : 23 Грудень 2008, 14:15:23 »
Спасибо мадо, хотоший файлик. :thumbsup:

lighter

  • Гість
Re: СИП от ДЭС 0,4
« Reply #14 : 06 Лютий 2009, 18:00:57 »
А я вот смотрю здесь пишут что есть http://www.energoteh-ek.ru/catalog/86, лучше ребята подскажите как быть с заземлением, все также как КТП или все же нет, ни разу не сталкивался.

Использовать свыше 4х120 для сете 0,4 кВ экономически невыгодно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: