Автор Тема: автоматический выключатель до и после прибора учёта в этажном щите  (Прочитано 13255 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для установки УЗО с током утечки 300mA на вводе должны быть основания. Монтаж кабелей должен вестись за подвеснымы потолками или в стеновых конструкциях по металлическим заземленным конструкциям и при повреждении изоляции на зеземленные части может возникнуть пожар. При монтаже кабелей скрыто под слоем штукатурки или в гофротрубе ПВХ, такие условия для возникновения пожара не наблюдаются, тоесть должна выполнятся только защита персонала от поражения током при токах утечки и устанавливатся на разьемные группы дифавтоматы с Іу=30mA.
При проектировании должен выполняться расчет на срабатывания защиты на групповых (0,4с) и на распределительных (5с) линиях и согласно расчета выбираться расцепители автоматов и сечение проводников. При правильном расчете питающих линий по потери напряжения и выполнения условия, что потеря напряжения в питающих линиях обеспечит отклонение напряжения на наиболее удаленном электроприемнике не более +-5%, утверждение о несрабатывании защиты при однофазных токах К.З безосновательны хотябы потому, что групповую линию в квартире защищает свой автоматичкский выключатель.
« Останнє редагування: 09 Січень 2015, 10:32:07 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет ОКЗ
Исходные данные:
Трансформатор - 1000кВА
КЛ1 (от ТП до ВРУ) -АВВГ 4х185, 100м,  Іокз=2912А
КЛ2 (стояк) - ВВГ 4х25, 100м,  Іокз=1015А
КЛ3 (от ЩЭ до ЩК) - ВВГ 3х10, 10м,  Іокз=875А
КЛ4 (по квартире) - ВВГ 3х1,5, 20м,  Іокз=306А

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
От Сугор расчетом и довел, что при токе ОКЗ 306А в верхней квартире кратность тока превышаеть кратности характеристик В,С автоматических выключателей не только защиты групповых линий но и распределительной.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня там как раз вопросы по "правильности" приложенной и тут схемы.
Освещение санузла под УЗО 30мА (ПУЭ 7 п. 6.1.16).
Быт. розетки должны быть под УЗО 30мА (ПУЭ 7 п.7.1.79)
Частенько в целях экономии пользуются ПУЭ 7 п. 7.1.85.

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для установки УЗО с током утечки 300mA на вводе должны быть основания.
Автоматический выключатель не способен обеспечить защиту, диапазон токов совершенно иной.
Гост Р 50571.17
482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автоматический выключатель не способен обеспечить защиту, диапазон токов совершенно иной.
Какой такой другой диапазон? Ток ОКЗ наверняка отключит автоматы на групповых линиях...даже на верхних этажах... Сугор, вон (правда без исходных данных) считал. На всякий случай привожу наихудшие условия:
1. трансформатор 1250 кВА
2. Кабель от ТП до ВРУ - АВВГ 5х185 L=220м
3. Стояк вертикальный(учитывая техэтаж) - АВВГ 5(1х95) L=90
4. От ЩЭ до ЩК ПВ1-10 L=15м
5. Самая длинная группа сети освещения ПВ1-1,5 L=15м
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой такой другой диапазон?
Возможное возгорание проводки происходит при токах менее 1А.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На всякий случай привожу наихудшие условия:
1. трансформатор 1250 кВА
2. Кабель от ТП до ВРУ - АВВГ 5х185 L=220м
3. Стояк вертикальный(учитывая техэтаж) - АВВГ 5(1х95) L=90
4. От ЩЭ до ЩК ПВ-1Х 10 L=15м
5. Самая длинная группа сети освещения ПВ1-1,5 L=15м

Іокз=383А
Расчет выплолнен в Аврал 2.1 http://www.softportal.com/software-9263-vral.html
Возможное возгорание проводки происходит при токах менее 1А.

ink_eom, на основании чего сделаны такие выводы, по моему, grossel, все очень грамотно обосновал. Есть требования норм, поэтому не нужно ничего придумывать от себя. В противном случае мы дойдем до того что все линии придется защищать УЗО.
« Останнє редагування: 09 Січень 2015, 11:49:44 від Сугор »

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
ink_eom, на основании чего сделаны такие выводы
На основании п. 482.2.10, приведенного выше.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
окз=383А
Расчет выплолнен в Аврал 2.1 http://www.softportal.com/software-9263-vral.html

И если еще применить автоматы категори В...то отключение при ОКЗ гарантировано 100%!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
то отключение при ОКЗ гарантировано 100%!
При пробое изоляции величина тока не обязана быть равной ОКЗ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При пробое изоляции величина тока не обязана быть равной ОКЗ.
ink_eom, обоснуйте

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При пробое изоляции величина тока не обязана быть равной ОКЗ.
Вот как раз для таких случаев автоматические выключатели оснащают ТЕПЛОВЫМ расцепителем.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
ink_eom, обоснуйте
Проводники находятся на расстоянии друг от друга, а не замкнуты. :)

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот как раз для таких случаев автоматические выключатели оснащают ТЕПЛОВЫМ расцепителем.
Сказано же, происходит при токах менее 1А. Какой ТР еще, у вас номиналы АВ значительно выше.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.