У меня там как раз вопросы по "правильности" приложенной и тут схемы.
Для установки УЗО с током утечки 300mA на вводе должны быть основания.
Автоматический выключатель не способен обеспечить защиту, диапазон токов совершенно иной.
Какой такой другой диапазон?
На всякий случай привожу наихудшие условия:1. трансформатор 1250 кВА2. Кабель от ТП до ВРУ - АВВГ 5х185 L=220м3. Стояк вертикальный(учитывая техэтаж) - АВВГ 5(1х95) L=904. От ЩЭ до ЩК ПВ-1Х 10 L=15м5. Самая длинная группа сети освещения ПВ1-1,5 L=15м
Возможное возгорание проводки происходит при токах менее 1А.
ink_eom, на основании чего сделаны такие выводы
окз=383АРасчет выплолнен в Аврал 2.1 http://www.softportal.com/software-9263-vral.html
то отключение при ОКЗ гарантировано 100%!
При пробое изоляции величина тока не обязана быть равной ОКЗ.
ink_eom, обоснуйте
Вот как раз для таких случаев автоматические выключатели оснащают ТЕПЛОВЫМ расцепителем.