Автор Тема: Розетка в санузле детсада  (Прочитано 4013 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розетка в санузле детсада
« : 05 Січень 2015, 13:13:52 »
Здравствуйте. Вот такая ситуация. Проектируеться детсад. Сантехники задают электрические полотенцесушители которые устанавливаються в санузлах. Эти полотенцесушители с вилкой питания при чем вилка конструктивно обьеденина с выключателем. Нормами запрещаеться установка розеток в санузле. Что делать, как быть? Отрезав вилку и соеденив напряму без розеток мы потеряем выключатель который на этой вилке. Какое решение посоветуете принять?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #1 : 05 Січень 2015, 13:23:31 »
Что делать, как быть?
Shturman, сказать сантехникам, что они не правы. Пусть не ленятся и тянут трубу. Тем более, что это детский сад

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #2 : 05 Січень 2015, 14:12:14 »
электрические полотенцесушители которые устанавливаються в санузлах.
Якщо в санвузлах відсутні душові або ванни , розетки ставити не забороняється , ДБН В.2.5-23:2010 п.4.59.
Отрезав вилку и соеденив напряму без розеток мы потеряем выключатель который на этой вилке.
Можна передбачити окремий вимикач на стіні перед входом в санвузол і приєднати від вимикача напряму без розетки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #3 : 05 Січень 2015, 17:29:56 »
Roman3R,
Если отрезать вилку - снимут гарантию с прибора.
Как вариант прибор оставить как есть, розетку установить на высоте 1,8м и для управления можно поставить выключатель перед входом в санузел.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #4 : 05 Січень 2015, 21:39:25 »
Возник вопрос: зачем в санузле детсада нужен полотенцесушитель?

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #5 : 06 Січень 2015, 08:18:44 »
Сверлите в стене  :wall: у входной двери сквозное отверстие, пропускаете в него вилку и предусматриваете снаружи розетку.
Наблюдал такое в даже в фешенебельных отечественных гостиницах.
Если смущает неэстетичное-негерметичное отверстие в стене - красиво его заделываете уплотнителями, например, ROXTEC (обойдутся дороже полотенцесушителя)  :D

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #6 : 06 Січень 2015, 13:47:10 »
Сугор,
Полотенцесушитель в санузле - видать для обогрева.

PrepsuPatha,
Дырка с санузел - зачетно!

Участвовал в проектировании гостиницы "Премьер-Палац" ,так в санузлах предусматривали розетки со встроенным УЗО для подключения полотенцесушителя и бытовых приборов.
Я бы предусмотрел такие розетки на высоте 1,8 м и сходил бы в экспертизу на консультацию с таким решением. С учетом того, что полотенцесушитель будет висеть на недоступной для детей высоте.
« Останнє редагування: 06 Січень 2015, 13:48:56 від Fogoso »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #7 : 06 Січень 2015, 15:00:49 »
оффтоп
Полотенцесушитель в санузле - видать для обогрева.
и много он нагреет? а батарей там что нет?

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #8 : 06 Січень 2015, 20:56:24 »
     Открываем ДБН В.2.2-4-97.
ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ
                        БУДИНКИ ТА СПОРУДИ
                    ДИТЯЧИХ ДОШКIЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ.
Читаем: Состав помещений.
Туалетна
Ванно-душова 
Нет никаких санузлов.Читаем дальше.
3.36 Туалетнi в дитячих осередках слiд  проектувати  як  єдине
примiщення з природним освiтленням, яке складається iз зон вбираль-
нi та умивальної. Ванно-душову для дитячих будинкiв необхiдно видi-
ляти вологонепроникною перегородкою в окреме примiщення
В зонi умивальної слiд передбачати умивальники  для  дiтей  та
дорослих, рушникосушильник, а в туалетних без ванни - душовий  пiд-
дон, який повинен мати пiдходи з трьох бокiв. У ванно-душовiй вста-
новлюються душовi пiддони, ванна зi змiшувачем, ногомийка (ванночка
для миття нiг).
Вот откуда взялся полотенцесушитель. Читаем дальше.
4.10 Опалювальнi прилади повиннi бути захищенi негорючими  ек-
ранами або гратами, виготовленими з матерiалiв, дозволених до вико-
ристання МОЗ України.
     Шафи для сушiння дитячого одягу у роздягальнях, а також рушни-
косушильники у туалетних повиннi обiгрiватися водою протягом усього
року.


 


Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #9 : 08 Січень 2015, 09:06:57 »
Сугор,
На счет обогрева это я с сарказмом), понятно что надо где-то насочки  сушить....

Pit,
Это все правильно, но есть одно НО. Нормы писались (переписывались со СНиПа) в далеком 97 году. Все меняется, меняется оборудование и материалы. Остаются "тыпорылые" "сочинители" и "утвердители" норм. (Хотя сам участвовал в написании НПАОП по отросли связи).

Я  сходил бы на консультацию до эксперта. Хотя полотенцесушитель на воде - баба с возу, далее сами знаете...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #10 : 08 Січень 2015, 12:27:09 »
Нормы писались (переписывались со СНиПа) в далеком 97 году.
Fogoso, а что с тех пор изменилось? Законы физики или техника безопасности? Или дети стали менее любознательными и шкодливыми? Электроприборы имеют свойство ломаться, возможна утечка, а речь идет о опасном помещении, о жизни и здоровье детей. Можно конечно и к эксперту сходить на консультацию, но зачем? Если данный ДБН действует, то им и нужно руководствоваться. А если ОВшники не знали о этом ДБНе, то их нужно просветить. А можно не париться, пусть этот вопрос решает ГИП.

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #11 : 08 Січень 2015, 13:24:34 »
       1. Нормы для того и пишутся, что бы их выполняли, а не пытались обойти. И слава богу что их переписывают, а не пытаются по новой изобрести.
       2. Горячая вода всегда в детском садике есть, и не проблема завести её через полотенце- сушитель. Или можно повесить на детский садик лишних 20 или 30кВт или больше, что в итоге выливается в месяц 15000кВт/ч и больше. По деньгам может посчитать каждый.
       3. Если уж приспичило поставить электрические полотенцесушители, тогда нужно начинать
с ПУЭ и ДБН В.2.5-27-2006. Делить на зоны, ставить все возможные защиты и готовиться...Ладно не будем о плохом.
Это все правильно, но есть одно НО. Нормы писались (переписывались со СНиПа) в далеком 97 году. Все меняется, меняется оборудование и материалы.
И это абсолютно правильно. Значит нужно активно участвовать в пересмотре действующих норм.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #12 : 08 Січень 2015, 19:48:26 »
Pit,
А вопрос горячей воды очень актуален при ее стоимости. А тут еще нужно узнать как готовят горячую воду. Был объект детский садик (в Донецкой обл.) приготовление воды было электрическим бойлером в 1000 л. Полотенцесушителей не было. Было помещение для сушки. (проект проходил экспертизу в 2006 году)
Из личного опыта, приготовление горячей воды в настоящий момент  дешевле с емкостного бойлера (примерно 35-40 грн. в месяц), чем с газового котла (методом "черной магии" выходит до 60 грн. в месяц), и тем более покупать по 25.10 грн. за куб горячей воды (Киевэнерго). (при расходе около 3 куб. горячей воды в месяц)

А что тут плохого или может быть плохого. Розетки и прибор в недоступной для детей высоте. Устанавливаем розетку с соблюдением зон, ставим УЗО.

Сугор,
Дети лазили и будут лазить. Но, что б подняться на высоту 1,8 м (и че она ко мне привязалась) нужно притащить стул или построить пирамиду из ребятишек. А в игровой комнате стоить такая же розетка, а не засунуть туда шпильку? ). А аварию на аварию не рассматривают, пробило изоляцию - сработало УЗО.

Поставлю итог от себя: Если следовать слову норм, то ставить их нельзя.
Но приведите мне пример запрещения их установки в европейских нормах. Есть мероприятия предотвращающие Н.С.
« Останнє редагування: 08 Січень 2015, 19:59:26 від Fogoso »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #13 : 08 Січень 2015, 19:55:20 »
Fogoso, проблема в том, кто будет отвечать за несчастный случай, который произошел из-за нарушения норм проектирования? В данном случае есть конкретный запрет на установку розеток в СУ и требование ДБН делать приборы отопления водяными. В принципе, данный вопрос должен решать ГИП, т.к. он несет ответственность, и уголовную в том числе, за соблюдение норм проектирования

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в санузле детсада
« Reply #14 : 08 Січень 2015, 20:07:36 »
Сугор,
Вот и я о чем. ГИП должен утрясти этот вопрос. Если есть отступления от норм, то они решаются до начала проектирования.
При проектировании Эпицентров это постоянно, противопожарные зоны больше чем по нормам и проектом предусматриваются  компесационные мероприятия (ранее согласовывались с пожарниками).

 