Автор Тема: ДСТУ Б В.2.5-38:2008.“Вопросы и проблемы нормативной документации по молниезащите”  (Прочитано 2129 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрел вебинары профессора Э.М. Базелян, разработчика НД по молниезащите РФ (старого РД34.21.122-87 и нового СП153) “Вопросы и проблемы нормативной документации”, а так как наш ДСТУ Б В.2.5-38:2008 точная копия СП153 и документов ІЕС 62305:2006 возникает много вопросов к ДСТУ. В часности о такой туфте как защита молниеприемной сеткой, использование активной молниезащиты, расчет зоны защиты методом катящейся сферы и проблемы с расчетом методом защитного угла. Поэтому кто интересуется вопросами проектирования молниезащиты рекомендую посмотреть на сайте:
http://www.zandz.ru/biblioteka/webinary/zazemlenie_i_molniezaschita_voprosy_i_problemy_voznikayuschie_pri_proektirovanii.html
« Останнє редагування: 23 Грудень 2014, 19:06:52 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, с чего Вы взяли что
наш ДСТУ Б В.2.5-38:2008 точная копия СП153 и документов ІЕС 62305:2006
ни в ДСТУ, ни в СП нет расчетов ризков и многого другого что есть в ІЕС 62305:2006. Эти три документа очень сильно отличаются по печатному объему

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 24 Грудень 2014, 08:13:41 від sashkoMTM »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, с чего Вы взяли что
наш ДСТУ Б В.2.5-38:2008 точная копия СП153 и документов ІЕС 62305:2006
ни в ДСТУ, ни в СП нет расчетов ризков и многого другого что есть в ІЕС 62305:2006. Эти три документа очень сильно отличаются по печатному объему
C чего я взял, что это одно и тоже? На обложке документа написано и там и там. На ДСТУ обрати внимание на обозначение документа в скобках. Я бы лучше рекомендовал прослушать хотя бы 1 вебинар “Вопросы и проблемы нормативной документации” и самому взять и проверить все поделу или нет. Ну от скажем расчет зоны защиты методом катящейся сферы, выходит, что если увеличивать высоту молниеотвода на высоту больше радиуса сферы, скажем для II уровня защиты-больше 30м, то увеличения высоты молниеотвода не влияет на размер защищаемой зоны, что глупость конечно.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, я начал слушать первый, но на долго меня не хватило. По моему все это уже обсуждалось на форуме. Основная проблема это в различии понятий и определений. Как по мне, нельзя сравнивать категории молниезащиты в РД и уровни надежности в ДСТУ или МЕК. Наш ДСТУ хоть и написан коряво, но на много лучше чем СП.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да одно и тоже, передрано с одного документа, специально проверял. Да и разработчики ДСТУ не сильно отрицают. Вот в Беларуси для ТКП-драли с размахом ІЕС 62305, не только как мы и РФ с 3 тома и вперли туда 2 и понемногу с остальных, сами теперь не разберутся.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю