Автор Тема: прокладка провода вдоль газовых труб  (Прочитано 6466 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Roman3R, якщо розлядати під кутом вимог ПУЭ-2014 п.2.3.97 3). "Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и различными трубопроводами и газопроводами должно быть не менее приведеного в 2.3.63. При меньших расстояниях сближения, а также на пересечениях с трубопроводами, кабели необходимо защищать от механических повреждений трубами или кожухами достаточной механической прочности на всем протяжении..
п.2.3.63 "...при монтаже в защитной трубе "0,25 м - при прокладывании кабелей напряжением до 35 кВ в трубах;", то логічно міркуючи виходить, що кабель все рівно повинен прокладуватися на відстані від газопроводу не менш ніж на 250 мм.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.2.3.63
то логічно міркуючи виходить, що кабель все рівно повинен прокладуватися на відстані від газопроводу не менш ніж на 250 мм.
ПУЕ .
2.3.1. Ця rлава Правил не поширюеться на внутрішні кабельні мережі житлових і rромадських будинків, на КЛ спеціальних електроустановок та на кабельні електропроводки напруrою до 1кВ з фазним перерізом жил кабелю до 16 мм2 кожна .
« Останнє редагування: 26 Грудень 2014, 09:16:01 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Roman3R, я  і не поширюю. В своєму посту №12 я як раз і посилався на ПУЭ-2014  п.2.1.57 - 400мм. Але якщо аналогічно в розділі 2.3 при зближенні електричних кабелів з газопроводом, необхідно виконувати захист кабелю ст. трубою і витримувати відстань при цьому в 250мм, то в даному випадку фізика і умови не стали іншими, такий же електричний кабель, такі самі умові електромонтажу кабелю і умови обслуговування газової труби і можлівість механічних ушкоджень, як і в випадку зідно розділу 2.3. Переріз струмопровідної жили став меншим? А яким це боком впливає на монтаж і умови експлуатації, що в даному випадку підвищуется рівень захищенності?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube