Доброго всем времени суток!

Делаю проект по электроснабжению для жилого комплекса из 5-ти 16-ти этажных зданий. Возник вопрос с распределением мощности по квартирам. После прочтения ДБН В.2.5-23_2010 в голову приходит несколько решений:

1) Для квартир площадью до 95 м2 (одно- и двухкомнатные) сделать однофазный ввод и поставить автомат на 50А. Для квартир свыше 95 м2 (трехкомнатные) ввод сделать трехфазным и установить автомат на 20А;

2) Для всех квартир сделать однофазный ввод и поставить автоматы по 50А (пускай потом жильцы как хотят так и воротят);

3) Для квартир площадью до 95 м2 (одно- и двухкомнатные) сделать однофазный ввод и поставить автомат на 50А.  Квартиры же свыше 95м2 ,условно, принять за квартиры с повышенным уровнем комфортности и сделать трехфазный ввод с установкой 25А автомата. 

Как в данном случае лучше поступить?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если нет квартир с супер площадью то самый приемлемый вариант этот
Quote (selected)
Для всех квартир сделать однофазный ввод и поставить автоматы по 50А (пускай потом жильцы как хотят так и воротят);
Но вообще лучше у заказчика спросить ему эти квартиры продавать.
На трехфазный ввод лучше ставить 25А автомат.

Offline moregtai

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да заказчику вообще все равно, как я понимаю. Тут дело в том, что бы облэнерго все устраивало, да и в том, что бы будущим жильцам не пришлось менять автоматы и счетчики. Возможно, я и фигней занимаюсь, пытаясь сэкономить невесть что непонятно кому.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для усіх квартир однофазні вводи .
Для обмеження потужності наступні параметри вводів
Квартири з газовими плитами :
     до 95 м2 (незалежно від кількості кімнат) - 5 кВт , 25 А
     більше 95 м2  (незалежно від кількості кімнат) - 9 кВт , 50 А
Квартири з електричними плитами :
     до 95 м2 (незалежно від кількості кімнат) - 10 кВт , 50 А
    більше 95 м2  (незалежно від кількості кімнат) - 16 кВт , 80 А . При трифазному вводі в такі квартири - 25 А .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline moregtai

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
більше 95 м2  (незалежно від кількості кімнат) - 16 кВт , 80 А . При трифазному вводі в такі квартири - 25 А .

А как на это посмотрит облэнерго? Т.к. квартиры в данном доме относятся к 1-му виду, 3-му (для 3-х комнатных можно вообразить 4-й) уровню электрификации, что в свою очередь соответствует 10 (12) кВтам. 

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Для усіх квартир однофазні вводи .
Згідно ДБН В.2.5-23-2010:
3.10   Якщо  розрахункове  навантаження  на  вводі  в  житло  будь-якого виду складає більше 11,0 кВт, ввід слід виконувати трифазним.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обычно в таких квартирах всю мощность "накручивает" плита и при монтаже трехфазных вводов есть вероятность общего перекоса фаз. При однофазных вводах, только упрямый "умник" сможет перекосить нагрузку.

Ещё. Выясните у заказчика способ отопления и горячего водоснабжения - может мощность большей окажется.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для усіх квартир однофазні вводи .
Для обмеження потужності наступні параметри вводів
Квартири з газовими плитами :
     до 95 м2 (незалежно від кількості кімнат) - 5 кВт , 25 А
     більше 95 м2  (незалежно від кількості кімнат) - 9 кВт , 50 А
Квартири з електричними плитами :
     до 95 м2 (незалежно від кількості кімнат) - 10 кВт , 50 А
    більше 95 м2  (незалежно від кількості кімнат) - 16 кВт , 80 А . При трифазному вводі в такі квартири - 25 А .
Підтримую. Якщо виникне питання по використанню електричного доопалення та водопідігріву для 16 поверхових житлових будинків, потрібно керуватись Додатком Д2;Д4 ДБН В.2.5-23. При розрахунковому навантаженні >11кВТ на вводі в житло-п.3.10 ДБН, з улаштуванням 3-и фазного вводу.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
moregtai, а какая максимальная площадь квартиры?
більше 95 м2  (незалежно від кількості кімнат) - 16 кВт , 80 А . При трифазному вводі в такі квартири - 25 А .
Ну тут можно подискутировать, например в квартиру в 110м.кв. можно спокойно заводить 10кВт.

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут маємо деякий пробіл у формулюваннях ДБН. Згідно ДБН В.2.5-23-2010 перший вид - це квартири площею до 95м2, а другий вид потребує заявленого замовником підвищеного рівня комфортності. Справа у тому, що квартири площею більше 95м2, які не "підвищеного рівня", не підпадають ні під яке формулювання. Остаточне рішення, куди їх віднести, приймає інженер-проектувальник.

Offline moregtai

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трешки есть 97, 102 м.кв. В иных секциях есть и по 94 м.кв. трехкомнатные. Ну у меня тоже создается такое впечатление что 10 кВт должно хватить, но все же хотелось бы обосновать как минимум 12 кВт, дабы выполнить ввод трехфазным.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Остаточне рішення, куди їх віднести, приймає інженер-проектувальник.
Остаточне рішення приймає замовник в завданні на проектування  , в більшості випадків замовник не бажає "підвищеного рівня" для зменшення потужності в ТУ . В моїй практиці таке було уже не один раз .
но все же хотелось бы обосновать как минимум 12 кВт
Звертайтесь до замовника .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline budiwell

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня!
Столкнулся с интересной проблемой:
Построен жилой дом 16ти этажей. По ТУ распределение 196 кВт на жилье и оборудование с подсветкой. Облэнерго заставило заказчика установить счетчики с возможность отключения нагрузки потребителя при превышении установленных значений: лимита мощности... самое интересное что проектировщик согласно т.3.1 питомих розрахункових навантажень расчет свой выполнил а программисты обл энерго забили ЭТИ показания в ограничения в счётчик..и получается что у людей от 2х до 5 кВт на квартиру !!
вопросов у жильцов масса.. как их решать хз..  :wall:

oipop

  • Гість
Spoiler (click to show/hide)

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
программисты обл энерго забили ЭТИ показания в ограничения в счётчик..и получается что у людей от 2х до 5 кВт на квартиру
Прошел это в Днепре, две недели ездил на Ленинградскую к Кучерявому в обнимку с ДБН и расчетами, доказывал свою правоту. Доказал :D

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: