Автор Тема: заземление щитов управления  (Прочитано 13769 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление щитов управления
« Reply #45 : 05 Січень 2015, 13:57:15 »
Кроме того ГЛОВНА ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНА ШИНА не является "захисним провідником" и не подпадает под п.4.2.1.16  ДБН В.2.5-27:2006.
   Тогда чем она является ?
Защитный проводник предназначен для обеспечения автоматического отключения питания и используется для соединения глухозаземленной нейтрали питающего трансформатора с токопроводящими частями электрооборудования для эффективного автоматического отключения питания при повреждении иизоляции. Указанный ДБН раздел 4.2 п.4.2.1.1"Матеріал і переріз захисних провідників, які призначені для забезпечення автоматичного вимикання живлення, повинні сприяти виконанню вимог, які наведені в 2.4.1.
Як захисні слід, як правило, використовувати мідні або алюмінієві провідники. Застосування сталевих захисних провідників допускається, але є обмеженим внаслідок необхідності виконання вимог, які наведені в 2.4.1 і 4.2.1.2."
Для снижения потенциала прикосновения при повреждении изоляци питающих линий на сторонних токопроводящих частях здания (сооружения) выполняется заземление (в системах TT и IT) и (или) система уравнивания потенциалов (кроме указанных и в системе ТN) см. ДБН раздел 4.1.4 п.4.1.4.1   "Для виконання заземлення і (або) основної системи зрівнювання потенціалів у будинку (споруді) повинна бути установлена головна заземлювальна шина, до якої слід приєднати провідні частини, що зазначені в 2.4.1.9."
4.1.4.3   Конструкція головної заземлювальної шини повинна забезпечувати надійне приєднання до неї провідників і передбачати можливість зручного індивідуального їх від'єднання. Приєднання і від'єднання провідників повинні бути можливі тільки за допомогою інструменту.
 4.1.4.4   Головна заземлювальна шина може бути виготовлена з будь-якого металу або сплаву, який спроможний забезпечити виконання вимог, що наведені в 4.1.4.2 і 4.1.4.3 (міді, латуні тощо).
Допускається виконання головної заземлювальної шини із сталі. Застосування алюмінієвих головних заземлювальних шин не рекомендується".
Таким образом защитный проводник относится к системе защиты "автоматическое отключение питания" при повреждении электрооборудования, а система уравнивания потенциалов долняет систему "автоматического отключения" и обеспечивает снижение потенциала на СТОРОННИХ токопроводящих частях, путем отвода части потенциала во внешние заземляющее устройство или естественные заземлители в качестве которых используются строительные конструкции здания и проложеные в земле инженерные коммуникации. Для объединения этих 2-х защитных систем служит ГЗШ (главная заземляющая шина)

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление щитов управления
« Reply #46 : 05 Січень 2015, 13:57:34 »
по рекомендациям ПУЭ должна выполняться медной, в отдельных случаях допускается использовать ст.полосу (при небольшой мощности установленного электрооборудования) с эквивалентной проводимостью, равной проводимости РЕ (РЕN) проводника питающего электроустановку кабеля (но не менее сечения оговоренного гл.1.7 ПУЭ)
Повезло тем у кого тип заземления ТТ, голову себе ломают с эквивалентной проводимостью.

Зы. ГЗШ является частью заземляющего устройства.

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление щитов управления
« Reply #47 : 05 Січень 2015, 16:02:25 »
или естественные заземлители в качестве которых используются строительные конструкции здания и проложеные в земле инженерные коммуникации.
4.1.2.1 При спорудженні заземлювального пристрою можуть бути використані:
 Не можуть розглядатися як заземлювачі такі провідні частини:
-   труби опалення, гарячого і холодного водопостачання, каналізації;
-   алюмінієві оболонки і броня кабелів.
Не допускається використовувати як заземлювачі труби горючих рідин і горючих або вибухонебезпечних газів та сумішей

 