Заземление металлорукавов
« : 05 Грудень 2014, 14:55:42 »
Всем, добрый день.
В жилом доме предполагается выполнить проводку в металлорукавах (пожелание заказчика).
Электропроводка прокладывается скрыто в гипсокартонных перегородка и за подшивным потолком из гипсокартона.
Электрические сети выполнены кабелем с медными жилами сечением не больше 4 кв.мм.
Вопросы:
1. При заземлении металлорукавов (объединение в систему уравнивания потенциалов), нужно использовать проводники сечением 6 кв.мм (требование к проводникам основной системы уравнивания потенциалов) или 4 кв.мм (требование к проводникам РЕ и проводниткам дополнительной системы уравнивания потенциалом)?
2. В скольких местах нужно заземлять металлорукав и в каком нормативном документе это описано?

Мы предполагаем заземлять с двух сторон отрезками медного проводника 4кв.мм, который с одной и другой стороны присоединяется к РЕ-проводнику жилы кабеля, который прокладывается в металлорукаве. Присоединение предполагается выполнять в ответвительных коробках.
Спасибо.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #1 : 05 Грудень 2014, 18:19:02 »

Вопросы:
1. При заземлении металлорукавов (объединение в систему уравнивания потенциалов), нужно использовать проводники сечением 6 кв.мм (требование к проводникам основной системы уравнивания потенциалов) или 4 кв.мм (требование к проводникам РЕ и проводниткам дополнительной системы уравнивания потенциалом)?
2. В скольких местах нужно заземлять металлорукав и в каком нормативном документе это описано?

Мы предполагаем заземлять с двух сторон отрезками медного проводника 4кв.мм, который с одной и другой стороны присоединяется к РЕ-проводнику жилы кабеля, который прокладывается в металлорукаве. Присоединение предполагается выполнять в ответвительных коробках.
Спасибо.
1. В даном случае внутри здания в отдельных помещениях вы выполняете дополнительную систему уравнивания потенциалов, поскольку основая выполняется на вводе в здание. "Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток" ( ПУЭ гл. 1.7).
2. Вы приняли правильное решение, заземление нужно выполнять с обоих сторон. Сечение незащищенного проводника дополнительной системы уравнивания потенциалов выбрано правильно и мне нечего добавить разве, что по монтажу: "Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75* "Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры", а также "Не допускается использование для заземления болтов, винтов, шпилек, выполняющих роль крепежных деталей".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #2 : 07 Грудень 2014, 20:56:59 »
      Мы обычно аккуратно расплетали металлорукав и расплетённым концом металлорукава заземляли. Вопросов никогда не было.






























Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #3 : 08 Грудень 2014, 09:12:51 »
А в каком документе или инструкции требуется заземлять с двух сторон?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #4 : 08 Грудень 2014, 12:36:00 »
А в каком документе или инструкции требуется заземлять с двух сторон?
Согласно ПУЭ гл.1.7. кабельные конструкции, лотки, короба, несущий трос, металлические трубы электропроводок-в начале и в конце трассы должны присоединяться к заземляющему устройству. Примеры выполнения и рекомендации см. т.п. А7-2010 института "Тяжпромэлектропроекта" и "Инструкцию по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках" И 1.03-08 (2012г.)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #5 : 08 Грудень 2014, 13:19:17 »
Спасибо :)

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #6 : 08 Грудень 2014, 14:16:50 »
А если металлорукав в ПВХ оболочке?
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #7 : 08 Грудень 2014, 15:00:28 »
В металлорукавах в ПВХ оболочке используются специальные концевые соединители, которые обеспечивают электрический контакт с металлорукавом и концевой или ответвительной металлической коробкой.

 