Автор Тема: Подключение приточной вентиляции с подогревом  (Прочитано 3163 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вентиляционщики выдают задание в приточной вентиляцией.
Приточная установка: вентилятор 0.75кВ, 220В. Воздухонагреватель 16кВт, 380В.
Сколько кабелей нужно тянуть к приточной установке?
Один на всю мощность или два кабеля на вентилятор и воздухонагреватель?
Так же от этого зависит выбор расцепителя для отключения вентиляции при пожаре.


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Раз сантехники выбирали ПУ по своим расчетам, должен быть каталог, в котором в разделе принадлежности должны быть комплектующие: шкаф управления, пульт управления, термостат или датчик температуры. А возможно и схема подключения при разной комплектации. Как правило на шкаф приходит питающий кабель с учетом режима работы ПУ (по тепловой мощности или в режиме охлаждения) если работает и в том режиме и в другом (прохладное время с подогревом, в летнее на охлаждение) выбираем по максимальной нагрузке (как правило это режим тепловой). А уже с ШУ ведут на пульт ПУ, термостат, вентилятор. Тоесть нужна информация и правильный заказ на комплектацию.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Один на всю мощность или два кабеля на вентилятор и воздухонагреватель?
Якщо вентустановка комплектується шафою управління , тоді на цю шафу живлення передбачити одним загальним кабелем .
При окремій комплектації вентилятора і калорифера , необхідно це питання вирішувати разом з автоматчиками .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, запросите у вентиляционщиков информацию (паспорт) на установку, там должна быть эл. схема...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо!
Я всегда вел 1 кабель и писал ПУ в комплекте с вент. оборудованием.
Просто решил уточнить.

Offline Nika5

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Я не стала создавать отдельную тему,  так как вопрос аналогичный.  Кто с этим сталкивался отзовитесь! Нужен совет и информация по вопросу подключения приточной установки. Приточная установка, по заданию раздела ов, включает - вентилятор ВКПИ 900х500 ЕС(2, 98кВт, 380в), электронагеватель НК 900х500-45,0-3 У (3х45 КВт), заслонка с сервоприводом, фильтр, шумоглушитель, жалюзийные решетки, воздуховоды и расположена под крышей и обслуживает 1-й этаж и управлять ею нужно  с 1-го этажа. Как я понимаю это должно быть так- силовой щит ставится по месту(рядом с приточкой)- от него запитать вентилятор, заслонку и калорифер, а пульт управления всей приточной уст. - на 1-ом этаже.  Существует ли готовое решение? Есть ли готовые щиты управления и где купить? Если их нет, то где заказать? Поделитесь ссылками.  Я думаю эта ситуация часто встречается.  К слову- у меня таких приточек- 5, мощные только 2, 3- поменьше, времени как всегда, от слова "совсем". И вообще- кто должен заказывать щиты управления для ПУ, проектировщик ОВ или ЭМ?  Питание подать -понятно, что электрик, а управление? Спасибо всем отозвавшимся.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nika5, в данном случае ОВешники должны были выдавать задание автоматчикам, а автоматчики уже выдают задание электрикам

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питание подать -понятно, что электрик, а управление?
Управление обычно на стороне или ОВ или АСУТП. Когда приходилось сталкиваться с подобным, то шкафы управления и пульты это было у смежников. Только подвод питания к шкафам управления. В случаи отдельно стоящего шкафа управления иногда силовые кабели между установкой и шкафом. 

Offline florien

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может немного поздновато. Но желательно, что бы проектировщик ОВ указал характеристики вводного устройства в щите управления, помимо нагрузки и коеф. мощности. А в остальном все так как уже было сказано - Щит управления выбирает специалист раздела ОВ.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.