Автор Тема: пожарные извещатели  (Прочитано 11233 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

tiom

  • Гість
пожарные извещатели
« : 17 Грудень 2008, 08:16:07 »
Господа подскажите пожалуйста какими извещателями защищать помещения: электрощитовая, помещение холодильных камер, овощной цех, моечная столовой, холодный цех, мясо-рыбный цех, горяций цех, обеденный зал, помещение сушки одежды, венткамера, респираторная. Извините за наглость за столь длинный список. Нужен совет опытных людей. Буду благодарен за помощь.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарные извещатели
« Reply #1 : 17 Грудень 2008, 11:42:39 »
Цитата: tiom
какими извещателями защищать помещения
Смотрите ДБН В.2.5-13-98*, приложение К и НАПБ Б.06.004-2005, п. 1.14.
Будут вопросы - спрашивайте.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарные извещатели
« Reply #2 : 09 Лютий 2009, 15:43:52 »
Дабы не создавать отдельную тему:
а какие извещатели вы ставите в дискотеках и клубах?
Я так понимаю согласно п.1.17 таблицы 1 НАПБ Б.06.004-2005 пожарка все-таки необходима. Склоняюсь к дифференциальным тепловым.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарные извещатели
« Reply #3 : 09 Лютий 2009, 15:47:29 »
Цитата: hi_tech
какие извещатели вы ставите в дискотеках и клубах?
Ставлю максимальные.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарные извещатели
« Reply #4 : 17 Лютий 2009, 02:42:21 »
Позволю несколько расширить... .

Дифференциальные нужно выбирать в "хитрых" случаях, надобно четко представлять "физику" работы самих данных датчиков, а также предполагаемого "признака" пожара в помещении.

Электрощитовая - дымовики;
Горяций цех, обеденный зал - тепловики.
Остальные - надо "смотреть". А вот горячие цеха, подчеркиваю "цеха", еще и пож.тушение требуют.

"какие извещатели вы ставите в дискотеках и клубах?" Готового "блюда" в виде шаблона нет, помните об этом. Каждый случай индивидуален, ибо: стихи 273, 275 псалма "КК Украины".
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Ольга34

  • Гість
Re: пожарные извещатели
« Reply #5 : 23 Березень 2009, 15:18:07 »
Помогите!!!!! Люди добрые!!!! Как обозначаются комбинированные пожарные извещатели???? Условные графические обозначение!!! Зарание благодарна :)

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарные извещатели
« Reply #6 : 23 Березень 2009, 16:09:08 »
Ольга34, скорее всего, нет его нормативного УГО... ;)
В укр.НТД точно не видел. У россиян в РД 78.36.002 - 99 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ http://www.ohrana.orel.ru/pab/rd78.36.002-99.zip  имеется комбинированный извещатель, но он, ИМХО, относится к охранным

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарные извещатели
« Reply #7 : 25 Березень 2009, 14:19:23 »
Цитата: Ольга34
Помогите!!!!! Люди добрые!!!! Как обозначаются комбинированные пожарные извещатели? Условные графические обозначение!!! Зарание благодарна
Посмотри пож. ГОСТ 28130-89 наш нормативный ссылается на него.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарные извещатели
« Reply #8 : 25 Березень 2009, 15:45:15 »
Krja, действительно. Например, для комбинированного извещателя "Дым+тепло" достаточно в графической форме (квадрат) указать необходимые элементы символов (например, "Дым" и Тепло").
Буквенное обозначение скорее всего будет выглядеть так -  1ВТНК1.1
1 - номер прибора
ВТ - извещатель пожарный
Н - дымовой
К - тепловой
1.1 - номер шлейфа.порядковый номер извещателя

Вот че-то задумался, видимо из-за плохого знания английского языка, как расшифровать аббревиатуру ВТК и ВТН?
Буквы М и F для ручного (manual) и пламени (flame) интуитивно понятно :)

serega0678

  • Гість
Re: пожарные извещатели
« Reply #9 : 11 Серпень 2010, 14:03:21 »
подскажите чем отличаются ип 212-2 от оп 212-5 и где можно найти тех характеристику. Спасибо.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарные извещатели
« Reply #10 : 11 Серпень 2010, 16:56:13 »
serega0678,
насколько я понимаю:
"оп" .......- это  извещатель пожарный,  "ип",  оп 212-5 есть ип 212-5
ип 212-2 это ДИП-2 http://edu-mns.org.ua/avtomat/lessons/4/4_2.html
ип 212-5 это ДИП-3 http://www.fsa.ru/oborudovanie_posharsig.html
т.е. грубо говря одно и то же, отличаются внешним видом!
есть еще http://sec-systems.in.ua/2008/02/28/intellektualnoe-razvitie-pozharnyx-izveshhatelej/
« Останнє редагування: 11 Серпень 2010, 17:09:52 від zema »

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарные извещатели
« Reply #11 : 12 Серпень 2010, 08:56:55 »
Уважаемый serega0678!
Вам информация по указанным ДИП-ам нужна для музея пожарной сигнализации или имеете объект на обслуживании с этими раритетами?
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарные извещатели
« Reply #12 : 25 Вересень 2011, 18:43:12 »
Дабы не создавать отдельную тему:
а какие извещатели вы ставите в дискотеках и клубах?
Я так понимаю согласно п.1.17 таблицы 1 НАПБ Б.06.004-2005 пожарка все-таки необходима. Склоняюсь к дифференциальным тепловым.

Хочу заметить, что п. 1.14 НАПБ Б.06.004-2005 вступает в конфликт с пунктом 6.2.23 ДБН В.2.5-56:2010.
Какие будут соображения???
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарные извещатели
« Reply #13 : 26 Вересень 2011, 10:19:00 »
Хочу заметить, что п. 1.14 НАПБ Б.06.004-2005 вступает в конфликт с пунктом 6.2.23 ДБН В.2.5-56:2010.
Какие будут соображения???

ДБН В.2.5-56:2010:
1.4 Эти строительные нормы применяются вместе с другими действующими нормативными документами (далее – НД), которые устанавливают требования к автоматическим системам противопожарной защиты, утвержденных или согласованных головным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации государственной региональной политики в сфере строительства, архитектуры и градостроительства и правительственным органом государственного надзора в сфере пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности, изложенные в других НД, не должны снижать требований этих строительных норм.

Собираем усё до кучки и решаем систему "уравнений" на выполнение условия: не должны снижать требований этих (ДБН В.2.5-56:2010) строительных норм.

Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожарные извещатели
« Reply #14 : 14 Листопад 2011, 22:56:17 »
А я считаюЮ что НАПБ Б.06.004 необходимо отменить вообще
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: