Автор Тема: Повышающая ТП-6/10кВ  (Прочитано 6147 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Повышающая ТП-6/10кВ
« : 15 Грудень 2014, 10:26:03 »
Видимо, типовых решений на этот счет нет (если даже по одному повышающему трансформатору 6/10кВ не найти какой-либо информации в сети).
Перед тем, как обращаться к производителям, подскажите, чем должна быть укомплектована простецкая повышающая ТП-6/10кВ?
Очень мало информации в сети. Единственное, что встретил - фото повышающей ТП-6/10кВ (вложение).
Кроме повышающего трансформатора, что ещё по-простому нужно включить в такую ТП, чтобы всего-лишь повышать напряжение для передачи по той же ВЛ.
« Останнє редагування: 15 Грудень 2014, 10:30:17 від sanches »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #1 : 15 Грудень 2014, 10:55:52 »
Ну по идее как минимум по 2 ячейки 6 кВ и 10 кВ.
Соответственно - ячейка линии и ячейка трансформатора.
Я так думаю что КСО-393 вполне подойдет и туда и туда. Единственное вопрос - защита трансформатора.
Первое что приходит в голову - поставить 2 ПКТ по 6 и по 10 кВ. но не уверен что это решение рациональное. Нужно понимать откуда может пойти ток к.з. на этот транс. Если линия тупиковая, то защиту нужно ставить только с одной стороны.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #2 : 15 Грудень 2014, 11:52:12 »
Повышающий трансформатор 6/10кВ предполагается установить в начале ВЛ, сразу же после подключения к ПС-35/6кВ. И далее 10км по ВЛ-10кВ до потребителя.
« Останнє редагування: 15 Грудень 2014, 11:54:34 від sanches »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #3 : 15 Грудень 2014, 13:49:50 »
Повышающий трансформатор 6/10кВ предполагается установить в начале ВЛ, сразу же после подключения к ПС-35/6кВ. И далее 10км по ВЛ-10кВ до потребителя.
Ну значит защита должна быть только по стороне 6 кВ.
Спрошу еще а почему просто не запитать потребителя по 6 кВ? Из-за потерь? И что переход на 10 кВ спасает?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #4 : 15 Грудень 2014, 14:04:11 »
Дурость заказчика.
Вместо того, чтобы подумать о перспективе строительства новой ПС-35/6 в районе вновь вводимых в эксплуатацию объектов, по его желанию приходится тянуть до них ВЛ-10кВ, используя повышающие трансформаторы и ПАРНы, от источника 6кВ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #5 : 15 Грудень 2014, 18:36:37 »
Поищите в Интернете, есть типовые решения и ТП-10/6 кВ, приходилось устанавливать для электроснабжения ЭД насосов 6 кВ.
Вольтодобавочники импортные подымают напряжение на 5% (по памяти), Белгородские на 6%- вряд ли при больших потерях вас они спасут.
« Останнє редагування: 16 Грудень 2014, 08:46:13 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #6 : 16 Грудень 2014, 05:25:25 »
Поищите в Интернете, есть типовые решения и ТП-10/6 кВ
Можно ли использовать ТП-10/6кВ как электрически обратимое оборудование, т.е. в качестве повышающей ТП-6/10кВ?
Какие составляющие могут пойти под замену для такой ТП-перевёртыша?

Вольтодобавочники импортные подымают напряжение на 5% (по памяти), Брянские на 6%- вряд ли при больших потерях вас они спасут.
Согласен, теоретически в расчетах можно свести потери до нормы (ПАРН повышает напряжение на 15%..), на практике это вряд ли выполнится.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #7 : 16 Грудень 2014, 07:19:01 »
Не нахожу в сети типовых решений подобных ТП.
Если есть возможность, подскажите, где можно посмотреть.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #8 : 16 Грудень 2014, 08:04:45 »
Вы мне лучше подскажите, какими способами надо решать вопрос для конкретной ситуации!

Повышать напряжение необходимо в 2-ух взаиморезервирующих ВЛ.
Предполагаемые мощности силовых трансформаторов - 2500 кВА каждый.
ТМ-2500/6/10 на барахолке не купишь, это видимо спецзаказы и все вытекающие.
С типовыми решениями пока вопрос, не встречал их ещё, ничего не могу сказать.
Что делать-то, обращаться к производителям КТП с индивидуальным заданием?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #9 : 16 Грудень 2014, 10:40:50 »
На Украине силовые повышающие трансформаторы выпускает "Энергобуд" г.Киев (см.вложение), "Электроаппарат" г.Хмельницкий, "Запорожтрансформатор" г.Запорожье, в России Челябинск, Москва, МЭТЗ им.Козлова г.Минск и др.
 Типовой ТП-10/6, вроде когда-то встречал в архиве типовых проектов на опоры ВЛ, РП и ТП
« Останнє редагування: 16 Грудень 2014, 10:47:44 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #10 : 23 Квітень 2015, 12:18:18 »
Очень срочный вопрос!

Проектом предусматривается закрытая повышающая ТП-6/10 кВ с трансформаторами мощностью 3150 кВА.
"Русский трансформатор" предварительно сообщил о возможности изготовления таких трансформаторов.
Габарит трансформатора составит ШхДхВ = 2600х3282х3603 мм, масса 11 тонн.

Не могу оттолкнуться - какую конструкцию здания можно предусмотреть под высоту таких трансформаторов.
Не нахожу электротехнические блок-модули на такую высоту.
Буду на заводы-производители звонить, может подскажут.

Вы каким выход видите?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #11 : 23 Квітень 2015, 13:47:34 »
какую конструкцию здания можно предусмотреть под высоту таких трансформаторов
Трансформатор ставьте вне здания (открыто)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #12 : 23 Квітень 2015, 16:56:24 »
либо некий условный "Ангар" или "Цех". Это уже вопрос больше к архитекторам.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Повышающая ТП-6/10кВ
« Reply #13 : 24 Квітень 2015, 09:21:25 »
Это трансформаторы типа ТМН-3150 кВА такого крупного габарита вышли.
Другой завод предложил готовую ТП с трансформаторами ТМГ-3150 кВА, размещаемыми в стандартные блок-модули.
Эта ТП была согласована и принята в работу.
Вопрос снят.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: