Автор Тема: Нужно ли мерять ли сопротивлетивление заземляющих устройств молниезащиты?  (Прочитано 4340 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас на фирме хотять лабораторию зделать и ребята лаборанты оформляют перечень работ которые лаборатория имеет право проводить. И меня спросили нужно ли делать замер сопротивления молниезащиты я говорю нет как написано в РД 34 разделе 8 выбрал согласно таб. 2 выбрал типовый заземлитель и все. Но в ПТЕЕС пункт 6.7.3  написано что нада. НУЖНО ЛИ ПРОВЕРЯТЬ ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ? Если да то каким оно должно быть?

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно методическим рекомендациям по проведению испытаний.
Эта величина нормируется и равна 10 Ом.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Войнов Олег
У нас на фирме хотять лабораторию зделать
Не легкое дело ;)
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mabp
в ПТЕЕС пункт 6.7.3
там говорится о заземляющих устройствах ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (типа заземления нулевой точки трансформатора), а не систем молниезащиты
я знаю не все, а только половину

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно методическим рекомендациям по проведению испытаний.
Эта величина нормируется и равна 10 Ом.
А можна узнать согласно каким методическим указаниям и где их достать?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот еще в новом ДСТУ Б В.2.5-38:2008 есть фраза п.9.3.5:
"Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты рекомендуется:
....
- измерять сопротивление заземлителей молниезащиты. Полученные результаты не должны превышать результаты соответствующих измерений во время приема молниезащиты в эксплуатацию больше чем в 5 раз"
Ну и п.9.3.6,9.3.8
Правда пока еще не действителен вроде, но скоро.
Т.е. в любом случае получается при приемке должны измерять сопротивление заземлителя и составлять акт замера.
« Останнє редагування: 11 Грудень 2008, 16:40:20 від hi_tech »

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mabp
А можна узнать согласно каким методическим указаниям и где их достать?
Я методички для испытаний покупал в РФ. В Киеве найти что-то новое и отвечающее современным требованиям зело проблематично. Могу назвать автора. А.В.Сакара "Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей" Издательство - Москва. Энергосервис. 2004. На основании методички мы разработали "Программу испытаний" и подали ее в укрметртестстандарт для получения свидетельства и прхождения аттестации. Члены бригады, которые будут проводить испытания должны пройти подготовку и практику в составе бригад, которые уже имеют опыт проведения испытаний, и получить удостоверения на допуск.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ще один аргумент для використання єдиного уземлювача для "енергетичних" і "блискавкозахисних" потреб. На енергоуземлення НЕ потрібна ліцензія від МНС. Досить дозволу на лабораторію. Треба лише, щоб хтось "ліцензований" спершу від'єднав доземні провідники б/захисту від уземлювача (тепер він чисто "енерго"), а потім приєднав (тепер він знову єдиний). До речі - від'єднувати все одно треба, інакше результат спотвориться. Дійсно, якщо 10 Ом, то формально для б/з достатньо. Хоча по суті важливіше не опір, а рівномірність розподілу струмів блискавки, напруга дотику і напруга кроку. Це закладається на стадії проекта, а ефективність і працездатність перевіряється за допомогою високочастотного метода, який розробили інженери з Хайфи (доповідали на міжнародній конференції цього літа). Тобто: є формальний бік і можна знайти вихід (обхід); є суть справи і маючи кваліфікацію і досвід можна створити безпечну систему (навіть і без ВЧ метода).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Войнов Олег
Согласно методическим рекомендациям по проведению испытаний.
Эта величина нормируется и равна 10 Ом.
Какого года эта метода?
Странно прочитал и старое РД и новый ДБН требований к сопротивлению растекания ненашел.
Цитата: Евген Коч
На енергоуземлення НЕ потрібна ліцензія від МНС. Досить дозволу на лабораторію. Треба лише, щоб хтось "ліцензований" спершу від'єднав доземні провідники б/захисту від уземлювача (тепер він чисто "енерго"), а потім приєднав (тепер він знову єдиний)
Да але для цього треба щоб хтось "ліцензований" спочатку запректував блискавкозахист. За моєю думкою, електрики проектують контур "енергетичних" потреб, а "ліцензовані" до цього контуру приєднують блискавковідводи. І до чого тут інженери з Хайфи...

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ 1.7 п. 1.7.59 "Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд і заземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, повинні бути спільними" отсюда как я понимаю при проверке заземляющего устройства сопротивление  должно быть не более 4 Ом, а  металическая связь  не более 0,1 Ом.
И еще согласно ГКД 34.20.302-2002 "Нормы испытания оборудования" в элекктороустановках выше 1 кВ сопротивление заземляющего устройства отдельностоящего молниеотвода не более 25 Ом
« Останнє редагування: 15 Грудень 2008, 21:11:48 від rza »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: rza
Согласно ПУЭ 1.7 п. 1.7.59 "Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд і заземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, повинні бути спільними" отсюда как я понимаю при проверке заземляющего устройства сопротивление  должно быть не более 4 Ом
Если имеется в виду общий контур здания то он тоже не нормируется, по крайней мере я не нашел, а 4Ом это для нейтрали генератора, трансформатора.

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
Какого года эта метода?
читайте выше :)
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извините за повтор, но скажите, где это написано нормы заземления? Когда читал РД и подобную документацию,то прочитал, что оно во первых импульсное, во вторых трудно учитываемое и соответственно не нормируется а должны браться заземлители как в РД. Когда читал книгу по высоковольтным линиям, то там вообще писалось, что молния -импульсный ток и расчитывать его кка обычне за повтор, но скажите, где это написано нормы заземления? Когда читал РД и подобную документацию,то прочитал, что оно во первых импульсное, во вторых трудно учитываемое и соответственно не нормируется а должны браться заземлители как в РД. Когда читал книгу по высоковольтным линиям, то там вообще писалось, что молния -импульсный ток и расчитывать его кка обычное сопротивление растекания для 50 Гц нельзя.потому что во время молние площадь соприкосновения с землей увеличивается, в связи с тем, что напряженность возле него возрастает и можно учитывать определенную зону возле него, как часть заземлителя!!
Подскажите про сопротивление заземлителя для России.ое сопротивление растекания для 50 Гц нельзя.потому что во время молние площадь соприкосновения с землей увеличивается, в связи с тем, что напряженность возле него возрастает и можно учитывать определенную зону возле него, как часть заземлителя!!
Подскажите про сопротивление заземлителя для России.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: александр555
Подскажите про сопротивление заземлителя для России
Если заземление используется только для молниезащиты его сопротивление не нормируется . Необходимо его замерять и занести значение в Акт (проверка целостности).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю