Автор Тема: Молниезащита жилых зданий  (Прочитано 4443 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kibrg

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Молниезащита жилых зданий
« : 14 Квітень 2014, 09:18:11 »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Многоквартирный жилой дом четырёхэтажный с мансардой и эксплуатируемой крышей. Нужна ли молниезащита, если его высота 18 м.
По нормативке в таблице п. 13 написано про 25 м и выше, а как быть в моём случае? Спасибо.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита жилых зданий
« Reply #1 : 14 Квітень 2014, 09:32:05 »
Какая степень огнестойкости элементов кровли? Если 2-х скатная с деревяными стропилами и т.д. степенью огнестойкости согласно п.7 или здание расположенное в сельской местности согласно п.9 Приложения А, то молниезащиту нужно выполнять.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline kibrg

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита жилых зданий
« Reply #2 : 14 Квітень 2014, 09:41:04 »
II степень огнестойкости, здание в старой части города, наиболее высокие рядом стоящие 2 этажа.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита жилых зданий
« Reply #3 : 14 Квітень 2014, 09:50:43 »
Мое мнение, кроме как выполнение молниезащиты для трубостоек радио и телевидения, специально молниезащиту в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 для дома выполнять не нужно.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline kibrg

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита жилых зданий
« Reply #4 : 14 Квітень 2014, 09:53:59 »
Вроде бы так, но крыша профнастил металлический, могут возникнуть вопросы у пожарных.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита жилых зданий
« Reply #5 : 14 Квітень 2014, 10:39:29 »
Поэтому я спрашивал, что у вас за кровля..Профнастил укладывается с наклоном не менее 8 градусов. Что является основанием? Cтальные прогоны с обрешеткой из досток? В даном случае необходимо выполнять молниезащиту. Рассмотрим  случай, когда кровля представлена деревянным каркасом+профнастил. Устраивается молниеприемная сетка, которая укладывается на кровлю сверху, а не под нее, так как дерево горючий материал. Хоть и кровля металлическая, но согласно  п.6.3.3. и табл..8 ДСТУ, профнастил с толщиной металла 0,7 мм не является естественным молниеприемником. Поэтому делается сетка с шагом 10х10 согласно табл.14. Сетка крепится на металлические зажимы. Действие сетки заключается в том, чтобы уберечь кровлю от прожога маталла и пожара, молния пойдет в сетку, так-как у нее сопротивление меньше.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline kibrg

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита жилых зданий
« Reply #6 : 14 Квітень 2014, 11:07:53 »
Прошу прощения, ситуация несколько изменилась. Мансарда визуальная обманка, кровля плоская эксплуатируемая, покрытие мягкое по ж/б плитам. Все остальные параметры те же.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита жилых зданий
« Reply #7 : 14 Квітень 2014, 12:42:04 »
Если кровля обычная выполненая ж/плитой степенью огнестойкости II, то смотри вариант ответа №3 выше
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита жилых зданий
« Reply #8 : 19 Січень 2015, 12:01:52 »
Возвращаясь к теме о необходимости молниезащиты для кровли четырёхэтажного дома. Дом находится в городе. У дома двускатная крыша с деревянными стропилами и покрытие крыши металлочерепица или профлист. Как определить необходимость молниезащиты или её не нужность. Согласно каким документам это можно определить?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита жилых зданий
« Reply #9 : 19 Січень 2015, 13:59:40 »
Необходимость в выполнении молниезащиты определяется по таблице 1 в РД34 или по СП в зависимости, в данном случае, от степени огнестойкости стеновых ограждающих конструкций и конструкции кровли (определяют архитекторы). В вашем случае при выполнении опорных деревяных конструкций кровли, здание относится по степени огнестойкости ІІІ и для такого здания должна выполнятся молниезащита ІІІ категории согласно табл.1 п.7 РД34.21.122-87.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.