Это сертифкат соответствия
замечательно

!
что я и предполагал

, сертификат подтверждает соответствие изделия требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 (п.п. 3.3.1, 3.3.3) и ГОСТ Р 52725-2007 (п.п. 6.4.10, 6.5). Открываем и смотрим указанные документы
ГОСТ 12.2.007.0-75*
ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
Общие требования безопасности
3.3.1. Элементом для заземления должны быть оборудованы изделия, назначение которых не требует осуществления способа защиты человека от поражения электрическим током, соответствующего классам II и III.
Допускается при этом выполнять без элемента заземления и не заземлять следующие изделия:
предназначенные для установки в недоступных, без применения специальных средств, местах (в том числе-внутри других изделий);
предназначенные для установки только на заземленных металлических конструкциях, если при этом обеспечивается стабильный электрический контакт соприкасающихся поверхностей и выполнения требования п. 3.3.7;
части которых не могут находиться под переменным напряжением выше 42В и под постоянным напряжением выше 110В;
заземление которых не допускается принципом действия или назначением изделия.
3.3.3. Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75.
Не допускается использование для заземления болтов, винтов, шпилек, выполняющих роль крепежных деталей.
ГОСТ Р 52725-2007
Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия
6.4.10 Ограничители должны быть взрывобезопасны. Изготовитель должен указать максимальное действующее значение установившегося большого и малого (800 А) тока короткого замыкания (КЗ) при внутреннем повреждении, который должен выдерживать без опасного взрывного разрушения.
6.5 Требования безопасности конструкции
Требования безопасности конструкции ОПН должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.3.
И что из этого следует

? ИМХО очередная попытка впарить лоху-заказчику молниезащитный Гербалайф, прикрываясь красивым (внешне) сертификатом