Добрый день форумчанам!
На этом форуме проскакивали похожие темы, но как говорится "есть нюансы"

Линия 10кВ (кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвЭВ-10). Длина линии 300м, прокладывается по эстакаде в оцинкованном коробе совместно с технологическими трубопроводами, запитывает подстанцию 10/0,4кВ мощностью до 1000кВА, есть некоторые вопросы:
1. С точки зрения п. 2.3.78 ПУЭ (Одножильные кабели необходимо прокладывать в каналах или трубопроводах с немагнитного материала (например полиэтилена или поливинилхлорида), оцинкованный короб нужно приравнивать к металлической трубе? Соответственно прокладка линии 10кВ одножильными кабелями только методом связки "в треугольник", но никак не методом "в плоскости" либо вообще цельным трёхжильным кабелем?
2. Питающий кабель заходит в РУ10кВ транзитом через отсек трансформатора и через РУ0,4кВ, применим п.4.2.103 ПУЭ "Прокладка в камерах аппаратов и силовых трансформаторов транзитных кабелей и проводов запрещена. В исключительных случаях допускается прокладка их в металлических трубах". Соответственно, учитывая вопрос №1, для прокладки в стальной трубе (допускаемый транзит) кабель должен быть трёхжильным или составным из одножильных связанных "в треугольник" ?