Автор Тема: Кабель 10кВ на эстакаде в оцинкованном коробе  (Прочитано 2191 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sergiopm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день форумчанам!
На этом форуме проскакивали похожие темы, но как говорится "есть нюансы" :)
Линия 10кВ (кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвЭВ-10). Длина линии 300м, прокладывается по эстакаде в оцинкованном коробе совместно с технологическими трубопроводами, запитывает подстанцию 10/0,4кВ мощностью до 1000кВА, есть некоторые вопросы:

1. С точки зрения п. 2.3.78 ПУЭ (Одножильные кабели необходимо прокладывать в каналах или трубопроводах с немагнитного материала (например полиэтилена или поливинилхлорида), оцинкованный короб нужно приравнивать к металлической трубе? Соответственно прокладка линии 10кВ одножильными кабелями только методом связки "в треугольник", но никак не методом "в плоскости" либо вообще цельным трёхжильным кабелем?

2. Питающий кабель заходит в РУ10кВ  транзитом через отсек трансформатора и через РУ0,4кВ, применим п.4.2.103 ПУЭ "Прокладка в камерах аппаратов и силовых трансформаторов транзитных кабелей и проводов запрещена. В исключительных случаях допускается прокладка их в металлических трубах". Соответственно, учитывая вопрос №1, для прокладки в стальной трубе (допускаемый транзит) кабель должен быть трёхжильным или составным из одножильных связанных "в треугольник" ?


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питающий кабель заходит в РУ10кВ  транзитом через отсек трансформатора и через РУ0,4кВ
Такая прокладка не считается транзитом , потому что кабель запитывает данную пдстанцию .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. С точки зрения п. 2.3.78 ПУЭ (Одножильные кабели необходимо прокладывать в каналах или трубопроводах с немагнитного материала (например полиэтилена или поливинилхлорида), оцинкованный короб нужно приравнивать к металлической трубе? Соответственно прокладка линии 10кВ одножильными кабелями только методом связки "в треугольник", но никак не методом "в плоскости" либо вообще цельным трёхжильным кабелем?
Sergiopm, когда-то давно эта тема обсуждалась (возможно админы помогут со ссылкой), приводилась статья из какого-то журнала (если не ошибаюсь "Электропонарама"), точного текста не припомню, но суть примерно такая, что даже при прокладке треугольником у Вас один  (верхний) кабель будет сильно греться, т.к. два нижних будут находится непосредственно на "магнитном" основании, а верхний будет "висеть" над ними.

Offline Sergiopm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
даже при прокладке треугольником у Вас один  (верхний) кабель будет сильно греться, т.к. два нижних будут находится непосредственно на "магнитном" основании, а верхний будет "висеть" над ними.
А если использовать трёхжильный кабель (в общей оболочке) проблема пропадает?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если использовать трёхжильный кабель (в общей оболочке) проблема пропадает?
вроде бы должна пропасть

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: