Автор Тема: Расстояние от ТП или ЦРП до подземного резервуара с дизтопливом.  (Прочитано 2410 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги!

Прошу помощи. Какое минимальное расстояние от ТП или ЦРП до устанавливаемых подземных (заглубленных) объектов для хранения жидкого топлива? Каким нормативом регламентируется?

Предполагаю охранную зону в радиусе ТП или ЦРП 3 метра, чтобы можно было пдовести подземные кабели, а на рсстоянии 4 метра предусматривают зарыть емкость для хранения топлива для резервного ДЕС. Это допустимо?
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помнится когда-то давно проектировал кабель 10 кВ мимо заправки - так там меня заставили выдержать расстояние в 15 метров от подземного бака с топливом hmmmm
Можно еще покопать в ДБН 360-92
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Благодарю. Буду искать дальше.
Я уважаю аргументы и честность.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неодходимо пользоваться "Інструкцією щодо вимог пожежної безпеки під час проектування АЗС" НАПБ Б.05.019-2005 или ДБН „АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА” который вводят с 01.01.2015г, где идет ссылка на ПУЭ (НПАОП 40.1-1.32-01 главу 4 табл.4.11) согласно которой расстояния от ТП до резервуара с открытым наливом ЛВЖ должно быть не менее-30 м, а с закрытым наливом-15 м