В ПУЭ-86 не было определения основной и дополнительной системы потенциалов в прямом смысле, поскольку согласно ПУЭ-86 1.7.39."В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока.. должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение..", то в помещениях где применялась защитная мера в виде заземления или зануления согласно п.1.7.47."С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными".
Почувствуйте разницу, основная система уравнивания по ПУЭ-11 выполняется для здания (объекта) в целом путем, соединения ГЗШ проводниками уравнивания потенциалов ВСЕХ вводимых коммуникаций, конструкций и т.д здания, а в ПУЭ-86 выполняется местное уравнивания потенциалов при выполнении заземления или зануления путем присоединения конструкций и трубопроводов или к сети заземления, или зануления.
Ну и п.1.7.45. "При невозможности выполнения заземления, зануления и защитного отключения, удовлетворяющих требованиям настоящей главы, или если это представляет значительные трудности по технологическим причинам, допускается обслуживание электрооборудования с изолирующих площадок".