Автор Тема: Заземление металлорукавов  (Прочитано 6396 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземление металлорукавов
« : 05 Грудень 2014, 14:55:42 »
Всем, добрый день.
В жилом доме предполагается выполнить проводку в металлорукавах (пожелание заказчика).
Электропроводка прокладывается скрыто в гипсокартонных перегородка и за подшивным потолком из гипсокартона.
Электрические сети выполнены кабелем с медными жилами сечением не больше 4 кв.мм.
Вопросы:
1. При заземлении металлорукавов (объединение в систему уравнивания потенциалов), нужно использовать проводники сечением 6 кв.мм (требование к проводникам основной системы уравнивания потенциалов) или 4 кв.мм (требование к проводникам РЕ и проводниткам дополнительной системы уравнивания потенциалом)?
2. В скольких местах нужно заземлять металлорукав и в каком нормативном документе это описано?

Мы предполагаем заземлять с двух сторон отрезками медного проводника 4кв.мм, который с одной и другой стороны присоединяется к РЕ-проводнику жилы кабеля, который прокладывается в металлорукаве. Присоединение предполагается выполнять в ответвительных коробках.
Спасибо.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #1 : 05 Грудень 2014, 18:19:02 »

Вопросы:
1. При заземлении металлорукавов (объединение в систему уравнивания потенциалов), нужно использовать проводники сечением 6 кв.мм (требование к проводникам основной системы уравнивания потенциалов) или 4 кв.мм (требование к проводникам РЕ и проводниткам дополнительной системы уравнивания потенциалом)?
2. В скольких местах нужно заземлять металлорукав и в каком нормативном документе это описано?

Мы предполагаем заземлять с двух сторон отрезками медного проводника 4кв.мм, который с одной и другой стороны присоединяется к РЕ-проводнику жилы кабеля, который прокладывается в металлорукаве. Присоединение предполагается выполнять в ответвительных коробках.
Спасибо.
1. В даном случае внутри здания в отдельных помещениях вы выполняете дополнительную систему уравнивания потенциалов, поскольку основая выполняется на вводе в здание. "Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток" ( ПУЭ гл. 1.7).
2. Вы приняли правильное решение, заземление нужно выполнять с обоих сторон. Сечение незащищенного проводника дополнительной системы уравнивания потенциалов выбрано правильно и мне нечего добавить разве, что по монтажу: "Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75* "Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры", а также "Не допускается использование для заземления болтов, винтов, шпилек, выполняющих роль крепежных деталей".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #2 : 07 Грудень 2014, 20:56:59 »
      Мы обычно аккуратно расплетали металлорукав и расплетённым концом металлорукава заземляли. Вопросов никогда не было.






























Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #3 : 08 Грудень 2014, 09:12:51 »
А в каком документе или инструкции требуется заземлять с двух сторон?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #4 : 08 Грудень 2014, 12:36:00 »
А в каком документе или инструкции требуется заземлять с двух сторон?
Согласно ПУЭ гл.1.7. кабельные конструкции, лотки, короба, несущий трос, металлические трубы электропроводок-в начале и в конце трассы должны присоединяться к заземляющему устройству. Примеры выполнения и рекомендации см. т.п. А7-2010 института "Тяжпромэлектропроекта" и "Инструкцию по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках" И 1.03-08 (2012г.)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #5 : 08 Грудень 2014, 13:19:17 »
Спасибо :)

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #6 : 08 Грудень 2014, 14:16:50 »
А если металлорукав в ПВХ оболочке?
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление металлорукавов
« Reply #7 : 08 Грудень 2014, 15:00:28 »
В металлорукавах в ПВХ оболочке используются специальные концевые соединители, которые обеспечивают электрический контакт с металлорукавом и концевой или ответвительной металлической коробкой.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю